Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Эксплуатация ОВЕН КТР-121

  1. #1

    По умолчанию Эксплуатация ОВЕН КТР-121

    Подскажите пожалуйста по правильности схемы подключения КТР-121.01.10 к модулируемой горелке. Реле протока подключаю на вход DI 6, датчик разрежения подключаю на вход DI 4. В качестве датчика давления воды за котлом использую ЭКМ. Контакты ЭКМ и аварии горелки вход S3 подключаю на вход DI 1 (Разрешающая цепь), вот только непонятен алгоритм работы входа? На замыкание или размыкание. Ведь на S3 появляется напряжение только при аварии горелки например по факелу и как тогда отработает КТР этот сигнал? Прикрепляю схему подключения КТР-121. Правильно ли я понимаю подключение разрешающей цепи?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	КТР-121.jpg 
Просмотров:	189 
Размер:	154.1 Кб 
ID:	44375  

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте Алексей. При появлении сигнала на входе DI 1 прибор переходит в режим Авария (КТР-121.01) или переводит неисправный котел в режим Авария (КТР-121.02, неисправный котел исключается из каскада). Логику срабатывания входа можно программно задать (На замыкание или размыкание в прошивке 2.04). Данная настройка находится в Меню/настройки/Входы.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. трм-212, эксплуатация
    от Vasessualy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 15:06
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:13
  3. эксплуатация трм 101
    от olgaW в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 15:50
  4. эксплуатация овен пм01
    от alex2k3 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 10:06
  5. эксплуатация приборов овен рм1
    от Лео-нид в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •