Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Достигнуто максимальное число подключенных клиентов

  1. #1

    По умолчанию Достигнуто максимальное число подключенных клиентов

    Добрый день.

    Прошивка ПЛК 5.562.
    Среда скачана с сайта ОВЕН - 1.2.1.3859(MPLCD_1_2_20180513.2)
    Простейший вывод внутренних и внешних входов на умолчательное окно.
    При компиляции, эмуляции и загрузке никаких ошибок не пишет.
    При попытке входа в любых браузерах пишет: "Достигнуто максимальное число подключенных клиентов".
    В каком направлении копать?

  2. #2

    По умолчанию

    скорее всего дело в старой среде разработки. у Вас от мая 2018 года. насколько помню - там не было реализовано автообновление исполнительной среды, поэтому Вы новый рантайм после перепрошивки не стерли.
    обновите среду разработки до актуальной на ftp сервере Инсат. рантайм среды , версию которой Вы указали не запустится на прошивке 5,562 ввиду достаточных изменений.

  3. #3

    По умолчанию

    Понимаю, что не совсем по адресу, т.к. проблема скорее или в настройках моего компа или в дистрибутиве инсата, но все-таки я все это для ПЛКашки делаю.
    Может проблема и ее решение известны.
    Скачал дистрибутив с ftp Инсата.

    При установке MasterSCADA4D.exe пишет: CAB-файл "MasterSCADA_4D_1.2_.cab", необходимый для этой установки, поврежден и не может быть использован.
    Возможно, произошла ошибка сети, ошибка чтения с компакт-диска или пакет содержит ошибки."

    Антивирус и файрвол отключены. Винда - 8.1 64bit. Запускаю исполнение от имени администратора.
    Предыдущие версии деинсталировал.
    Версия с сайта ОВЕНа(вышеуказанная 1.2.1.3859(MPLCD_1_2_20180513.2)) установилась без проблем.

  4. #4

    По умолчанию

    Лучше напишите в техподдержку инсата (для 4D у них отдельная почта ТП). На 10 и 7 винду у меня все устанавливалось нормально. Буквально позавчера качал 1.2.6.11895(MPLCD_1_2_20190826.2) с фтп.

  5. #5

    По умолчанию

    Как ни странно, почему-то при закачке через хром все прошло нормально. Глючило при закачке через мозилу.
    Причем ошибок при закачке не выдавало, размер файла нормальный, файл запускался на исполнение. Странно.
    Тем не менее, теперь все работает нормально.
    Спасибо за ответы.

Похожие темы

  1. PLC63-Максимальное число POU
    от Smoll в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 14:08
  2. Симуляция не подключенных к выходу элементов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 00:48
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:38
  4. Максимальное число каналов ModbusSlave.
    от ZPavel в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:35
  5. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 13:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •