Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас

  1. #1

    По умолчанию Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас

    Здравствуйте! Необходимо заменить Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас. Какие переподключения датчиков и питания нужно сделать? На мв110-220-8ас есть выходы -+24В соединенные перемычкой с АI5......AI8, как мне все это дело под мв110-24-8ас переделать? За ранее спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Подключение точно такое же, только меняется питающее напряжение с 220VAC на 24VDC на клеммы 1 и 2. Никаких других отличий в программной и аппаратной части нет. Отличия у моделей только во входном преобразователе питания.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Подключение точно такое же, только меняется питающее напряжение с 220VAC на 24VDC на клеммы 1 и 2. Никаких других отличий в программной и аппаратной части нет. Отличия у моделей только во входном преобразователе питания.
    Спасибо! Только не совсем понятно: 24-8ас клеммы 15 и 16 - это NC, а в 220-8ас - это +-24В. И на эти клеммы(+-24) у меня подключены провода с перемычками на АI5......AI8.

  4. #4

    По умолчанию

    Присутствие 24В на клеммах 15 и 16 (NC) не обязательно???

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Добрый день.

    Не совсем понимаю Ваш вопрос.

    В модулях МВ110-24.8АС к клеммам 15 и 16 ничего подключать не нужно, они остаются пустыми. (питание датчиков происходит от внешнего блока питания)
    В версии МВ110-220.8АС на клеммах 15 и 16 сделан выход 24В, для вашего удобства (датчик, например, запитать)
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.08.2019 в 10:49.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Запараллелить питание.

  7. #7
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я бы сказал наоборот
    Точно, спасибо!
    Опечатка вышла.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Замена Модуля МВА8 на МВ110
    от Храмов13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 10:36
  2. Замена МВА8 на МВ110-220.8АС?
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 08:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •