Тема: ПИД Регуляторы

  1. #1

    По умолчанию ПИД Регуляторы

    Привет всем.
    Вопрос такой. Требуется на 8 варочных котлов ПИД регулирование. Стоит ПЛК 110-220.60 Р-М, на котором в данный момент крутится управление дозирующим бункером. Потянет ли он еще 8 ПИД регуляторов или лучше установить станционарные, а с ПЛК тупо мониторить, ну и уставки соответственно менять? Если да, то какой блок ПИД регулирования лучше использовать? Раньше только с управлением КЗР и заслонок на пневме работал (ну и ТС, ТП разные - мониторинг и калибровка), ПИД регулирование в новинку.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Если котлы разнесены в пространстве, то лучше на каждый свой аппаратный регулятор. Если они компактно, то модуль МВ110-224.8 имеет восемь каналов, который видит много разных датчиков. Если требуется высокая точность поддержания температуры, то программный пид-регулятор должен уметь понимать временные интервалы между замерами (читать и использовать соответствующий регистр из МВ), но думаю для котлов это не сильно актуально, ибо система сильно инерционная. Так что можно использовать любой ПИД-регулятор из бибки OSCAT. Если интересует то, что я описал - ищите здесь на форуме регулятор от UralAutomatica

  3. #3

    По умолчанию

    Котлы компактно, друг на против друга по 4. МВ110 уже стоит и температура с котлов есть. Вопрос стал о использовании программного ПИДа или аппаратного.
    Потянет ли ПЛК 8 программных ПИД регуляторов одновременно? Библиотеку скачал, буду разбираться. Спасибо за совет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Я делал 16-ти канальный программный ПИД на СПК1хх. Не сказать, что данный СПК вспотел от нагрузки. ПЛК не сильно отличается в плане быстродействия. Думаю попробовать стоит. Делаете свою ПОУ с регуляторами (для наглядности можно в CFC), вызов её делаете из основной ПЛЦ_ПРГ. В случае возникновения проблем достаточно будет убрать вызов свой ПОУ.

  5. #5

    По умолчанию

    Ок, спасибо. Буду пытать)

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день, получилось чего?

Похожие темы

  1. ПИД-регуляторы
    от RadistDog в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 10:11
  2. ТРМ 151-01 Регуляторы
    от Станислав31 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 11:26
  3. PID регуляторы в ПЛК 110-60 и т.д.
    от Евгентий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 15:44
  4. плк и регуляторы в них
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 15:53
  5. регуляторы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 08:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •