Страница 15 из 59 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #141
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Отличный прибор. На транзисторные ключи повешал динамическую индикацию на 4 разряда по 7 сегментов. Минуты , секунды отсчитывает. Ни пиков ни провалов , ни мерцания на периоде в 2 мс

  2. #142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Отличный прибор. На транзисторные ключи повешал динамическую индикацию на 4 разряда по 7 сегментов. Минуты , секунды отсчитывает. Ни пиков ни провалов , ни мерцания на периоде в 2 мс
    Вы из прибора драйвер семисегментного индикатора сделали? или это для теста.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #143
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Да именно драйвер. Осталось придумать как буквы выводить. Но выводов мало, всего 4 , а минус двоеточие то 3. Как считаете - ПРМ , если будет транзисторный, потянет по своему интерфейсу эти 2 мс?

  4. #144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    потянет по своему интерфейсу эти 2 мс?
    Почему именно 2мс? Я делал с циклом 20мс и не мерцало при мультиплексировании сегментов. Только они светятся менее ярко, но это естественно при переменном управлении сегментами.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 05.03.2020 в 09:34.

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Да именно драйвер. Осталось придумать как буквы выводить. Но выводов мало, всего 4 , а минус двоеточие то 3. Как считаете - ПРМ , если будет транзисторный, потянет по своему интерфейсу эти 2 мс?
    Для вывода букв, есть пример как это сделано на СМИ2 например, но реально количество "понятных" символов ограничено. А как это используется? У Вас большие матрицы?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #146
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Хочется поярче разумеется на максимально большие матрицы

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Пока подробно не изучил документацию. Если есть режим мастера на RS-485 в ПР102 - то 130 регистров для записи во внешние устройства - это 130*16 входов-выходов. Используя несложные программные средства, можно даже на имеющихся 130 регистрах на порядок увеличить число передаваемых регистров. Но это уже экстрим, конечно - если есть такая задача, все же ее следует решать уже на иной аппаратной основе.
    Вы неправильно считаете. Входа и выхода дискретные. 130/16=~7 регистров. В крайнем случае 8-9, от реализации зависит.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  8. #148

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    ПР 102 не даёт использовать отрицательные значения на аналоговом входе. Другие ПРки разрешают. Это фича 102 или недоделки?
    AI_102.png

  9. #149

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПР 102 не даёт использовать отрицательные значения на аналоговом входе. Другие ПРки разрешают. Это фича 102 или недоделки?
    AI_102.png
    Похоже на баг, используйте макрос SCALE, а вход оставьте 4-20, в макросе расширяйте как нужно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #150
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПР 102 не даёт использовать отрицательные значения на аналоговом входе. Другие ПРки разрешают. Это фича 102 или недоделки?
    AI_102.png
    Добрый день.
    В ближайших релизах поправим, спасибо.

    Пока можно использовать макрос CONV4..20 из менеджера компонентов для масштабирования сигнала.

Страница 15 из 59 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •