Страница 4 из 59 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #31

    По умолчанию

    Добрый день.
    Хотелось бы узнать ориентировочные сроки начала продаж.
    Классный продукт получается, но пока только на брошюрах.
    Планирую использовать:
    - система HVAC
    - система отопления
    - система обнаружения аварий инженерных систем (разные уровни)
    - охранные функции (без пожарки)

  2. #32

    По умолчанию

    Вижу применение в системе холодоснабжения (HVAC),

  3. #33
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Сейчас готовим производство. Прям сейчас поехали запускать опытную партию приборов
    Ориентировочно декабрь-январь.

  4. #34

    По умолчанию

    Андрей на тест версию на 24вольта можно. Контроль загрязнения Hepo фильтра для чистых помещений.

  5. #35

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    1. Будет ли возможность расширения с помощью модулей ПРМ?
    2. Дискретных входов всегда необходимо больше. Почему бы не сделать всё же DI 30, DO 10. Аналоговые в качестве дискретных вылетают почему то.
    3. По ПРМ. Почему бы не сделать модули только дискретные входа или только дискретные выхода.
    4. Использование при управлении вакуумными системами.

  6. #36
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Будет ли возможность расширения с помощью модулей ПРМ?

    Да, как и в ПР200, можно подключать до 2х штук модулей ПРМ.

    2. Дискретных входов всегда необходимо больше. Почему бы не сделать всё же DI 30, DO 10. Аналоговые в качестве дискретных вылетают почему то.

    Именно из этого расчета, что входов обычно больше, чем выходов сделали прибор с комбинацией: 24 входами и 16 выходами. Такое соотношение является средним. Понятное дело, что все задачи разные.

    Что значит вылетают аналоговые в качестве дискретных?

    3. По ПРМ. Почему бы не сделать модули только дискретные входа или только дискретные выхода.


    В большинстве задач при добавлении входов, нужно и добавить пару выходов, как минимум. Решили сделать более-менее универсальный модуль.

    4. Использование при управлении вакуумными системами.

    Сколько обычно сигналов у вас? Какой их тип? Планируете использовать ПР102?

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Универсально, это когда модуль состоит из 2-х плат. Нужны только входы, покупаем модуль с платой 1, нужны только выходы берем с платой 2, нужны входы и выходы с платами 1 и 3, нужны только выходы, с платами 2 и 3.
    платы 1 и 2 имеют интерфейс для связи, чтобы было понятно почему плат всего 3. а нужно еще больше входов без выходов вообще, то ставим 1 и 4.

    Вот тогда бы была универсальность. Еще лучше, если бы платы можно было покупать отдельно, если вдруг надумал переконфигурить систему

  8. #38
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Универсально, это когда модуль состоит из 2-х плат. Нужны только входы, покупаем модуль с платой 1, нужны только выходы берем с платой 2, нужны входы и выходы с платами 1 и 3, нужны только выходы, с платами 2 и 3.
    платы 1 и 2 имеют интерфейс для связи, чтобы было понятно почему плат всего 3. а нужно еще больше входов без выходов вообще, то ставим 1 и 4.

    Вот тогда бы была универсальность. Еще лучше, если бы платы можно было покупать отдельно, если вдруг надумал переконфигурить систему
    Спасибо за развернутое мнение.
    Хотелось бы так сделать, но тогда универсальность обойдется в копеечку и будет еще дороже существующего модуля

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Будет ли возможность расширения с помощью модулей ПРМ?

    Да, как и в ПР200, можно подключать до 2х штук модулей ПРМ.

    2. Дискретных входов всегда необходимо больше. Почему бы не сделать всё же DI 30, DO 10. Аналоговые в качестве дискретных вылетают почему то.

    Именно из этого расчета, что входов обычно больше, чем выходов сделали прибор с комбинацией: 24 входами и 16 выходами. Такое соотношение является средним. Понятное дело, что все задачи разные.

    Что значит вылетают аналоговые в качестве дискретных?

    3. По ПРМ. Почему бы не сделать модули только дискретные входа или только дискретные выхода.


    В большинстве задач при добавлении входов, нужно и добавить пару выходов, как минимум. Решили сделать более-менее универсальный модуль.

    4. Использование при управлении вакуумными системами.

    Сколько обычно сигналов у вас? Какой их тип? Планируете использовать ПР102?
    2. При частой коммутации в режиме дискретного входа перестал изменятся аналоговый вход с 0 на 1.
    4.Количество сигналов: DI=50(если не использовать панель управления, а управлять от кнопок),DO=16, AI=5

  10. #40
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Универсально, это когда модуль состоит из 2-х плат. Нужны только входы, покупаем модуль с платой 1, нужны только выходы берем с платой 2, нужны входы и выходы с платами 1 и 3, нужны только выходы, с платами 2 и 3.
    платы 1 и 2 имеют интерфейс для связи, чтобы было понятно почему плат всего 3. а нужно еще больше входов без выходов вообще, то ставим 1 и 4.

    Вот тогда бы была универсальность. Еще лучше, если бы платы можно было покупать отдельно, если вдруг надумал переконфигурить систему
    Универсальность - это когда програмно назначают вход-выход, аналоговый-дискретный, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 59 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39