Страница 57 из 59 ПерваяПервая ... 7475556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #561

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
    https://owen.ru/product/pr102/specifications
    Что то вы заработались))) 128 байт это 64 регистра

  2. #562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
    https://owen.ru/product/pr102/specifications
    Действительно, только не 8, а 64 (1 регистр = 2 байта = 16 бит)

  3. #563
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Действительно, только не 8, а 64 (1 регистр = 2 байта = 16 бит)
    Позор мне, бит с байтом перепутал

  4. #564

    По умолчанию

    Подскажите по настройке аналогового входа под датчик 4-20ма, в самом лоджике можно задать верхнюю и нижнюю границу измерения и с этим все понятно, а если у меня в алгоритме уже есть блок масштабирования, то какое значение задавать в настройке аналогового входа (реле ПР205).

  5. #565
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MAXIM_DON Посмотреть сообщение
    Подскажите по настройке аналогового входа под датчик 4-20ма, в самом лоджике можно задать верхнюю и нижнюю границу измерения и с этим все понятно, а если у меня в алгоритме уже есть блок масштабирования, то какое значение задавать в настройке аналогового входа (реле ПР205).
    Очевидно, что
    нижнее значение - 4,0
    верхнее -20,0
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #566

    По умолчанию

    В настройках прибора, интерфейсы, RS485, параметр "Интервал между запросами" стоит по умолчанию 100 мс и не доступен к редактированию. Можно ли изменить этот параметр? В частности мне нужно уменьшить его до минимально возможного значения, чтобы увеличить частоту опроса.

  7. #567

    По умолчанию

    Если в вашем алгоритме есть блок масштабирования, то вы можете установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205, чтобы они соответствовали блоку масштабирования. Например, если блок масштабирования установлен на 100, а смещение установлено на 100, то вы должны установить коэффициент масштабирования и смещение в реле PR205 на одинаковые значения.

  8. #568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В slave значение регистров будет сохраняться и можно корректировать когда нужно, по ресурсам и батарейкам рассказывал тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?t=198
    Здравствуйте!
    Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.

  9. #569
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от luckyrin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Имеется связка из ИПП120 и ПР102. На ПР102 реализован ПИД-регулятор температуры. Коэффициенты и уставка редактируются в ИПП120. В настройках сетевых переменных ПР102 нет возможности сохранять значения данных переменных в энергонезависимой памяти. В ПР102 создал локальные энергонезависимые переменные(коэффициента ПИД-Регулятора и уставка температуры). Сетевым переменным присвоил значения локальных. Но как сохранять изменения значений, вводимых с панели ИПП120 , в обратном порядке (т.е. в локальные переменные) никак не соображу. Подскажите, пожалуйста.
    Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!

    В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:

    Инициализация_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.09.2023 в 11:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #570

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что здесь гадать? Сетевые переменные в режиме слейв по умолчанию энергонезависимые, надеюсь, понятно объяснил?!

    В режиме мастер можно сделать примерно как-то так:

    Инициализация_2.PNG
    Благодарю за ответ.
    Пояснение понятно: если ПР102 выступает в роли слейва, то заморачиваться по сохранению измененных значений сетевых переменных не нужно. Например уставка температуры на блоке ПИД=регулятора задается сетевой переменной, значение сетевой переменой вводим на ИПП120 (допустим 185 С), после выключения и повторного включения питания обоих приборов на экране ИПП120 будет высвечиваться значение уставки 185 С.
    В случае мастера вижу элемент в кружке. С таким не сталкивался. Он из Менеджера компонентов?

Страница 57 из 59 ПерваяПервая ... 7475556575859 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •