Страница 41 из 59 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #401
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Может быть не в той теме, не стал новую тему создавать. Нужно контролировать время, за которое происходит нагрев до нужной температуры. Вопрос такой. Можно ли для этого пользоваться только ФБ типа таймера с задержкой включения или импульс включения заданной длительности, насколько будет точно? Или нужно привязываться к часам реального времени?
    Не работал с ПР102, но в библиотеке макросов для ПР100 вроде видел макрос измерения длительности сигнала...
    Если не подходят, то могу предложить свой вариант. Правда мне нужно было отобразить остаток времени в 0.1с на текущую операцию. Ваш вариант - наоборот.
    Снимок экрана от 2021-05-20 21-19-21.png

    ЗЫ. Заметил, что в картинке Counter не представлен:
    Снимок экрана от 2021-05-20 21-49-50.png
    Последний раз редактировалось keysansa; 20.05.2021 в 21:51.

  2. #402
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Помните почему "неуловимый Джо" такой неуловимый? У вас аналогичная ситуация и вообще очень интересно, вы там какую-то линию монтируете, а даже проекта нет, выбираете как сделать!
    Когда не заказывают у сторонней организации - часто и проекта нет. Точнее он есть в одной-двух головах. И то частично. И делают, когда есть время. Но делают. И работает. До смены персонала. Но работает.

  3. #403
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Сильно извиняюсь заранее, боюсь все со мной согласятся! Мне кажется какой-то бред бредовый с подобным определением сгоревших ТЭНов, не лучше воспользоваться разумными способами, например по току!
    Существуют такие приблуды:
    Я полностью соглашусь. Мало того, что избавляют от проблем с прозвонкой (сразу видно, какой ТЭН в группе неисправен), так еще и точно диагностирует, сколько рабочих/неисправных. Время простоя оборудования очень сильно сокращается.

  4. #404
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    wad71, у вас токи на группу какие?

  5. #405

    По умолчанию

    Будьте любезны подскажите пожалуйста возможно ли вместо ПРМ модулей расширения подключить ПР200 к ПР102?

  6. #406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Будьте любезны подскажите пожалуйста возможно ли вместо ПРМ модулей расширения подключить ПР200 к ПР102?
    Можно, но только по RS-485.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #407

    По умолчанию

    Спасибо, так и подумал

  8. #408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    wad71, у вас токи на группу какие?
    Один ТЭН 2 кВт х 380 В. 4 блока по 6 ТЭНов в одной нагревательной секции. Таких секций 5.

  9. #409

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Когда не заказывают у сторонней организации - часто и проекта нет. Точнее он есть в одной-двух головах. И то частично. И делают, когда есть время. Но делают. И работает. До смены персонала. Но работает.
    Работаю на заводе. Наше подразделение занимается ремонтом электронного оборудования. Станки с чпу, лазеры, листогибы и т.п. И, естественно, занимаемся сборкой, проектированием и т.д. Линия подготовки к покраске. Четыре ванны с растворами и ТЭНами , Сушильная камера, пять нагревательных секций. Каждая секция продуаается своим вентилятором. Приводная линия. Контроль температуры нагревателей - 9 штук ТРМ202. Управление, практически, полностью релейное. Единственное, в ПР будет заведена разрешающая цепь. При выходе всех температур в рабочий диапазон будет разрешение на включение привода. Основная задача ПР собирать данные на входа и по сети, управлять световой и звуковой сигнализациями, отправлять инфу на ИПП120, а там будут на табло аыводиться предупреждения, аварийные сообщения и т.п. Проект есть. Готов давно. Сбросили его на нас, как обычно, внезапно. И сразу же установили жесткие сроки. Проект сыроватый, с нами его не согласовывали раньше, поэтому приходится дорабатывать в процессе. Обычная практика на нашем предприятии.

  10. #410

    По умолчанию

    Хелп!
    Сделал связку ПР102 (мастер) и ИП320. Все работает, НО.
    Все знают проблему с обнулением данных в переменных при выкл/вкл эл. питания, даже если они энергонезависимые все равно с панели при включении питания приходят нули.
    В настройках ПР есть функция чтение/запись по изменению буль. переменной. Но нихрена не работает. Или я что то делаю неправильно.
    Подскажите кто знает, как решить эту проблему. Пример может кто может прикрепить.
    Кто знает как вот этим правильно пользоваться?
    • Запуск чтения — назначается переменная булевского типа (командная переменная) для принудительного чтения настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на чтение, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    • Запуск записи — назначается командная переменная булевского типа (командная переменная) для принудительной записи настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на запись, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 07.07.2021 в 19:05.

Страница 41 из 59 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •