Сколько весит прошивка ПР102? Нужно записать программу для пр102 и 2х прм1, требует обновить прошивку, а интернет остался только мобильный...Чтобы траффика хватило?
Сколько весит прошивка ПР102? Нужно записать программу для пр102 и 2х прм1, требует обновить прошивку, а интернет остался только мобильный...Чтобы траффика хватило?
Может быть не в той теме, не стал новую тему создавать. Нужно контролировать время, за которое происходит нагрев до нужной температуры. Вопрос такой. Можно ли для этого пользоваться только ФБ типа таймера с задержкой включения или импульс включения заданной длительности, насколько будет точно? Или нужно привязываться к часам реального времени?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Такая точность, скорее всего, избыточна. В секции 24 ТЭНа в параллель. Одновременно с подачей питания на секцию включается отсчет времени. По достижению заданной температуры сравниваем реальное время с расчетным. Если реальное время меньше расчетного, значит в секции есть сгоревшие ТЭНы. При большой разнице реального и расчетного времени нужно останавливаться на ремонт, снимать блоки ТЭНов и искать сгоревшие. А конструкция разработана не очень удачно, вызвонить ТЭН довольно непростая задача, а заменить еще проблематичней... Естественно, временные промежутки будут подбираться в процессе отладки, линия еще в процессе сборки.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Температуру наружного воздуха учтем, она, конечно, же будет влиять, больше в момент запуска после простоя, ведь, есть теплоизоляция, воздушные завесы на входе и выходе, но, тем не менее. Будут, возможно, температурные возмущения от холодных металлических деталей(зимой), в общем, по ходу будем вносить коррективы. Если программное время в ОЛ не совсем в попугаях, то точности должно хватить и без RTC..
Сильно извиняюсь заранее, боюсь все со мной согласятся! Мне кажется какой-то бред бредовый с подобным определением сгоревших ТЭНов, не лучше воспользоваться разумными способами, например по току!
Существуют такие приблуды:
ipt_5_300.jpg
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2021 в 22:09.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Согласен. Способ не лучший. Изначально был вариант с использованием токовых трансформаторов. Высшее руководство любит экономить в самых неожиданных местах. Проект уже утвержден, Еще и сроки требуют. Мне приходится исходить из того, что есть. Я тоже считаю, что с ТТ было бы проще и информативнее, но "высший разум" уже все решил.
Вообще таких нагревательных блоков 5. И еще четыре ванны с растворами. Сушильная линия. Для вывода предупреждений, аварий, и другой информации предлагалась СП307 или 310. Но зарубили. Дорого, ставьте ИПП120. А стоимость панели по сравнению со всем остальным - мелочь. Так же зарубили и токовые трансформаторы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.