Страница 32 из 59 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #311
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поставили ПР102-24.2416.03.2 и ПРМ-24.3.
    Перепробовали различные кабеля, ни в какую не обновляется внутренняя прошивка ПРМ-24.3.

    Поставили ПР200, сразу же обновилась. При этом программа работает нормально, ПРМ аварию не показывает, в онлайн отладке показания датчиков передаются. Вот такая вот беда.
    Какая версия OwenLogic? Какое сообщение при этом выдает OL?
    Сможете последовательно описать, что и как делаете?

  2. #312

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Какая версия OwenLogic? Какое сообщение при этом выдает OL?
    Сможете последовательно описать, что и как делаете?
    Версия OL 1.17.259.
    Не заскриншотил к сожалению ошибку, но писало что-то вроде "Превышено время ожидания семафора".

    Последовательность действий такая, подключил по USB ПР102 и загружаю свою программу, OL требует обновить ПРМ-3, соглашаюсь. Обновление стоит на 0% секунд 10-15 и появляется ошибка.
    Если обновлять принудительно через "Прибор" > "Обновление внутреннего ПО" получается тоже самое.
    Ижевск

  3. #313

    По умолчанию

    Снова проблемы с ПР102, не работает штатный ПИД регулятор в Owen Logic, в симуляторе работает, в онлайн отладке при включении на выходе всегда 0%, хоть и ставлю в параметрах минимум 20% и максимум 80%.

    Ставлю выходную мощность в выключенном состоянии 50%, на выходе 50%, после включения ПИД регулятора снова 0%.

    C ПР100 таже фигня.

    На ПР200 всё работает как надо.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 09.02.2021 в 14:57.
    Ижевск

  4. #314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Снова проблемы с ПР102, не работает штатный ПИД регулятор в Owen Logic, в симуляторе работает, в онлайн отладке при включении на выходе всегда 0%, хоть и ставлю в параметрах минимум 20% и максимум 80%.

    Ставлю выходную мощность в выключенном состоянии 50%, на выходе 50%, после включения ПИД регулятора снова 0%.

    C ПР100 таже фигня.

    На ПР200 всё работает как надо.
    Добрый день.
    Можно пока использовать ПИД регулятор из "Менеджера компонентов".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #315

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно пока использовать ПИД регулятор из "Менеджера компонентов".
    Это конечно да, но клиенту нужен АНР, а там к сожалению его нету
    Когда ожидать исправление проблемы?
    Ижевск

  6. #316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Это конечно да, но клиенту нужен АНР, а там к сожалению его нету
    Когда ожидать исправление проблемы?
    Это вопрос сложный, я бы не ждал и делал на макросе, учитывая что АНР штука специфическая, каким процессом предполагается через ПИД управлять?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Это вопрос сложный, я бы не ждал и делал на макросе, учитывая что АНР штука специфическая, каким процессом предполагается через ПИД управлять?
    Управление подачей пара через клапан с позиционером 4-20 мА.

    Понятно, это грустно, придется без АНР делать.
    Ижевск

  8. #318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Управление подачей пара через клапан с позиционером 4-20 мА.

    Понятно, это грустно, придется без АНР делать.
    До конца процесс не понятен, но чувствую что работа АНР может вызвать сложности, для работы с АНР нужен процесс который сможет выдать несколько воздействий и вызвать колебания процесса с переходом через уставку и это время должно быть конечно, возможно простой подбор коэффициентов займет меньше времени.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    До конца процесс не понятен, но чувствую что работа АНР может вызвать сложности, для работы с АНР нужен процесс который сможет выдать несколько воздействий и вызвать колебания процесса с переходом через уставку и это время должно быть конечно, возможно простой подбор коэффициентов займет меньше времени.
    Да, как то неинформативно написал)

    Есть теплообменник, который нагревается с помощью пара, через теплообменник проходит холодная жидкость и нагревается, а теплообменник остывает, нужно поддерживать температуру теплообменника.
    Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.
    Ижевск

  10. #320
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Да, как то неинформативно написал)

    Есть теплообменник, который нагревается с помощью пара, через теплообменник проходит холодная жидкость и нагревается, а теплообменник остывает, нужно поддерживать температуру теплообменника.
    Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.
    ну так если заменена только программная часть, значит для подобных теплообменников и коэффициенты подойдут как с АНР
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 32 из 59 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •