Страница 29 из 59 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #281

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Что то неладное творится в сетевыми переменными. Не могу назначить. Понятно что адреса кончились...

    1.jpg

    Просмотрел список, есть не занятые адреса, 538, 539, 542, 543.

    2.jpg

    Пытаюсь назначить вручную. Ошибка.

    3.jpg

    Что это? Как победить? Переписывать все адреса с начала? И куда они делись?

  2. #282
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Сетевые с плавающей запятой занимают как правило два адреса. Переведите их в целочисленное и высвободится место...

  3. #283
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Восклицательный знак в сетевых переменных - наименование её совпадает с локальной переменной. И вообще пересмотрите саму программу в части касающейся - назначение переменных...Что то.jpg
    Например, булевские переменные можно отправить по одному регистру....!
    Последний раз редактировалось sertol64; 24.12.2020 в 04:09.

  4. #284

    По умолчанию

    Хотелось бы найти пропавшие переменные...

  5. #285

    По умолчанию

    какая последняя версия руководства? на главном сайте 1.24 от апреля 2020, с ошибками по части версии 24В

  6. #286
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что то неладное творится в сетевыми переменными. Не могу назначить. Понятно что адреса кончились...

    1.jpg

    Просмотрел список, есть не занятые адреса, 538, 539, 542, 543.

    2.jpg

    Пытаюсь назначить вручную. Ошибка.

    3.jpg

    Что это? Как победить? Переписывать все адреса с начала? И куда они делись?
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Хотелось бы найти пропавшие переменные...
    Смотреть надо в настройках прибора, список переменных непосредственно в слейве,
    думаю, что удивитесь.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #287
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sebikov Посмотреть сообщение
    какая последняя версия руководства? на главном сайте 1.24 от апреля 2020, с ошибками по части версии 24В
    А что за ошибки, можете указать?

  8. #288
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    У меня такой вопрос. Когда выбирал ПР102 пару месяцев назад, может три, то помню что в РЭ было написано про 256 байт сетевых переменных, что в 2 раза больше, чем в ПР200. А сейчас захожу, читаю про 128 байт. Это ошибка в РЭ была? Или обновили ПО? Мне не то что бы критично, но хотелось бы иметь побольше.

  9. #289

    По умолчанию

    1) неправильная схема гальванической развязки для прибора ПР102.24.2416.16.1, у него ошибочно указаны релейные выходы вместо транзисторных
    2) также неправильная схема подключения дискретных входов 24В, для разных групп указано что у них разные COM1, COM2, в то время как на самом приборе на передней панели они нарисованы все как COM1.
    укажите допустимо для разных групп входов использовать разные источники, или нет
    3) непорядок в таблице регистров, видимо тупо копи-паст из НЕХ в десятичный вид и обратно. У ПР100 тоже самое, прямо в первых строках
    4) разночтение, допустимо ли питать аналоговые входы версии 24В от того-же источника что и сам прибор. Для любых других приборов серии ПР100.24.х и ПРМ3.24 запрет не прописан, при тойже отсутствующей гальванозащите. PS. прямой на ЛЮБЫЕ входы прочитал, но мало-ли
    5) отсутствуют рекомендации по использованию источника питания 12 вольт, например использовать 12 для питания прибора и 24 для входов

    в ВЕБ-версии 1.29 ошибки теже самые что в ПДФ 1.24, а печатного руководства у меня нет
    Последний раз редактировалось sebikov; 24.12.2020 в 15:18.

  10. #290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Смотреть надо в настройках прибора, список переменных непосредственно в слейве,
    думаю, что удивитесь.
    Нашлась пропажа. Спасибо.

    переменные.jpg

Страница 29 из 59 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03