    Сергей0308 абсолютно прав! Для двухпроводного режима даже пт100 уже проблема, а 50м совсем за пределами адекватности!
    Поэтому, если по каким-то причинам ну очень хочется использовать это ископаемое испражнение мамонтов, то используйте нормирующие преобразователь, хотя он стоит в 2 раза дороже, чем заменить датчики на pt1000.

  2. #252

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Сергей0308 абсолютно прав! Для двухпроводного режима даже пт100 уже проблема, а 50м совсем за пределами адекватности!
    Поэтому, если по каким-то причинам ну очень хочется использовать это ископаемое испражнение мамонтов, то используйте нормирующие преобразователь, хотя он стоит в 2 раза дороже, чем заменить датчики на pt1000.
    Я только сейчас увидел, что в настройках аналогового входа нет предустановок для Cu50, и автор решил вместо этого использовать Cu500, а я пытаюсь понять в чем проблема, тогда самый простой вариант использовать макрос, или взять датчик из тех что есть в настройках.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я только сейчас увидел, что в настройках аналогового входа нет предустановок для Cu50, и автор решил вместо этого использовать Cu500, а я пытаюсь понять в чем проблема, тогда самый простой вариант использовать макрос, или взять датчик из тех что есть в настройках.
    Но может быть автор в чем-то и прав, и это вам, как производителю надо проверить - как себя ведут приборы при регистрации аварии, то-есть слишком малого сопротивления? для Ку500 сигнал с Ку50 - это уже точно практически КЗ. может в логике работы прошивки прибора косяк? ведь почему-то кроме меня никто не заметил, что в режиме сопротивления обрыв может показывать ноль и отрицательные значения, а исправили это только-только.

  4. #254

    По умолчанию

    Благодарю за информацию, учту на будущее. Для текущего применения высокая точность не требуется, обойдемся макросом.

  5. #255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Но может быть автор в чем-то и прав, и это вам, как производителю надо проверить - как себя ведут приборы при регистрации аварии, то-есть слишком малого сопротивления? для Ку500 сигнал с Ку50 - это уже точно практически КЗ. может в логике работы прошивки прибора косяк? ведь почему-то кроме меня никто не заметил, что в режиме сопротивления обрыв может показывать ноль и отрицательные значения, а исправили это только-только.
    Да, согласен, я тоже об этом сразу подумал, в ПРМ-3 есть коды ошибок если что-то не в диапазоне, тут нужно уточнить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #256

    По умолчанию

    Может конечно поздновато, но поскольку ПР102 я на тестирование так и не получил, во время реального программирование обратил внимание, но некогда было.
    а тут кто-то из форумчан поднял тему, и я вспомнил про возникший вопрос: почему в ПР102 так неудобно расположили лампочки F1 и F2. раскладку платы уже не изменить, а вот сделать их другими цветами - было бы супер, например F1 - оранжевый или синий, а F2 красный, как и был на ПР200
    Последний раз редактировалось bayk; 11.11.2020 в 18:16.

  7. #257

    По умолчанию

    Всем доброго времени! Взял ПР102 и ИП320 на пробу, хочу один проект переделать на эту пару. Работал пр110 и пр200 - нет проблем. Здесь не могу состыковать эти два устройства - что-то с переменными не получается (как и где прописать чтобы они совпали?) Может есть хоть один пример, пусть будет самый простой... ПР200 и ИП320 можно подружить - там менеджер экранов есть, а тут.... Помогите!!!!

  8. #258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от k8612 Посмотреть сообщение
    Здесь не могу состыковать эти два устройства - что-то с переменными не получается (как и где прописать чтобы они совпали?)
    Добрый день. Что должно совпасть? Не очень понятно, все внутренние регистры можно читать например через АС4 по модбас программой на ПК, аналогично проверить обмен с ИП320, затем состыковать их без участия компьютера.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #259

    По умолчанию

    Я так подозреваю человек не совсем понял, как организовать создание карты сетевых переменных в ОЛ на пр200. Я так подозреваю, на пр11* там по другому организовывалось это.

  10. #260

    По умолчанию

    Я не профи в этом деле, больше работал с логикой. По RS соединял Пр200 и СМИ2 - без проблем. А вот тут туплю... Не могу настроить. Панель надо только мастером, или можно и Slave.
    Было бы проще если бы я увидел действующий проект ПР102+ИП320.
    Например с ПР выводится на экран показания счетчика и мигание лампы, а с панели кнопкой включается выход на ПР, а дальше разберусь думаю! Если поможете -Спасибо!!!!

Страница 26 из 59 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •