Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey_gln Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Приобрел для нового проекта ПР102-24.2416.06.2. К аналоговому входу ПР подключен датчик ДТС324-50М.В3.41, измеренное значение преобразуется в Int и отправляется в выходную переменную по Modbus. Пытался настроить вход как термосопротивление, менял типы ТС, на выходе - неизменно нули.
    Сопротивление в режиме 0..300 кОм измеряет нормально. Получилось перевести сопротивление в температуру макросом 50М из онлайн-библиотеки.

    Как следует настраивать вход, и что можно почитать более подробного про настройку? Учебный курс, руководства по ПР и по датчику пересмотрел несколько раз, информации там немного. До этого с ПР ОВЕН не работал, занимался микроконтроллерами.
    Добрый день. Выход в режиме измерения термосопротивления Вы тоже в INT переводите, или во float передаете? Для режима там нет никаких особенностей, главное выбрать правильный тип НСХ датчика, как проверяете что 0, через Modbus или онлайн отладку?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Выход в режиме измерения термосопротивления Вы тоже в INT переводите, или во float передаете? Для режима там нет никаких особенностей, главное выбрать правильный тип НСХ датчика, как проверяете что 0, через Modbus или онлайн отладку?
    Проверяю через modbus.
    Передаю и Int, и напрямую float для отладки.

    В режиме ТС
    float temp.png

    В режиме сопротивления с макросом 50М
    float.png

    P.S.: также хотел бы уточнить, в каком формате по modbus'у передается float. Как перевести числа из регистров 518-519 в "обычный вид".

  3. #243
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    float в формате IEEE чего-то там, полностью стандартный. порядок байт только определить правильно и все.

  4. #244
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    в обоих случаях это не число на которое можно обращать внимание
    ЗЫ это число сильно стремящееся к нулю, поэтому и INT верно показывает ноль
    Последний раз редактировалось capzap; 05.11.2020 в 17:27.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey_gln Посмотреть сообщение
    Проверяю через modbus.
    Передаю и Int, и напрямую float для отладки.

    В режиме ТС
    float temp.png

    В режиме сопротивления с макросом 50М
    float.png

    P.S.: также хотел бы уточнить, в каком формате по modbus'у передается float. Как перевести числа из регистров 518-519 в "обычный вид".
    Я вижу значение t=91 и его же во float, только нужно правильно преобразовать. Для такой проверки лучше использовать Modbus Poll, там это сразу делается.
    По особенностям работы с float информация : https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc

    В первом варианте что-то явно не так, попробуйте другой канал использовать, или другую характеристику выбрать.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.11.2020 в 09:17.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #246

    По умолчанию

    Благодарю за пояснения, с float'ом разобрался.

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я вижу значение t=91 и его же во float, только нужно правильно преобразовать. Для такой проверки лучше использовать Modbus Poll, там это сразу делается.
    По особенностям работы с float информация : https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc

    В первом варианте что-то явно не так, попробуйте другой канал использовать, или другую характеристику выбрать.
    Пробовал три канала (AI1, AI2, AI3), везде одинаковый результат: в режиме ТС - нули. В режиме измерения сопротивления - сопротивление измеряется нормально, пробовал с датчиком и с потенциометром.
    Предполагаю, что дело в выборе типа датчика. У меня датчик ДТС324-50М.В3.41 имеет НСХ 50М. Пробовал настраивать вход как TCM Cu 500 (пробовал с разными альфами), везде нули. Есть ли какое-то подробное описание типов датчиков, на которые настраивается вход?

  7. #247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey_gln Посмотреть сообщение
    Благодарю за пояснения, с float'ом разобрался.



    Пробовал три канала (AI1, AI2, AI3), везде одинаковый результат: в режиме ТС - нули. В режиме измерения сопротивления - сопротивление измеряется нормально, пробовал с датчиком и с потенциометром.
    Предполагаю, что дело в выборе типа датчика. У меня датчик ДТС324-50М.В3.41 имеет НСХ 50М. Пробовал настраивать вход как TCM Cu 500 (пробовал с разными альфами), везде нули. Есть ли какое-то подробное описание типов датчиков, на которые настраивается вход?
    Выход у датчика сопротивление, если при подключении обычного резистора тоже нули, значит что-то с прибором или настройкой, сам датчик при этом какое сопротивление имеет?, если он трех-проводный, нужно убедиться что правильно выбраны провода.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Выход у датчика сопротивление, если при подключении обычного резистора тоже нули, значит что-то с прибором или настройкой, сам датчик при этом какое сопротивление имеет?, если он трех-проводный, нужно убедиться что правильно выбраны провода.
    Датчик трехпроводной, имеет один белый и два красных провода (запараллеленных). При температуре помещения сопротивление 54 Ом между белым и одним из красных (измерял обычным мультиметром).
    К прибору подключен: белый - COM2, красный - AI3.
    Когда вход AI3 в OwenLogic настроен на измерение сопротивления ("Тип датчика аналогового входа - 0..300 кОм"), то показания - не нули, и они соответствуют действительности. resist1 показывает сопротивление датчика 53 Ом, temper1 - температуру 16 градусов, tempFloat - 15,62 градуса.
    temp resist.png

    Нули появляются, если "Тип датчика аналогового входа" для AI3 настроить как TCM Cu 500 или аналогичный.

  9. #249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey_gln Посмотреть сообщение
    Датчик трехпроводной, имеет один белый и два красных провода (запараллеленных). При температуре помещения сопротивление 54 Ом между белым и одним из красных (измерял обычным мультиметром).
    К прибору подключен: белый - COM2, красный - AI3.
    Когда вход AI3 в OwenLogic настроен на измерение сопротивления ("Тип датчика аналогового входа - 0..300 кОм"), то показания - не нули, и они соответствуют действительности. resist1 показывает сопротивление датчика 53 Ом, temper1 - температуру 16 градусов, tempFloat - 15,62 градуса.
    temp resist.png

    Нули появляются, если "Тип датчика аналогового входа" для AI3 настроить как TCM Cu 500 или аналогичный.
    Я даже не знаю, что еще может быть, или использовать через макрос, или попытаться из другой версии OwenLogic запрограммировать, обновить встроенное ПО.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #250
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey_gln Посмотреть сообщение
    Благодарю за пояснения, с float'ом разобрался.



    Пробовал три канала (AI1, AI2, AI3), везде одинаковый результат: в режиме ТС - нули. В режиме измерения сопротивления - сопротивление измеряется нормально, пробовал с датчиком и с потенциометром.
    Предполагаю, что дело в выборе типа датчика. У меня датчик ДТС324-50М.В3.41 имеет НСХ 50М. Пробовал настраивать вход как TCM Cu 500 (пробовал с разными альфами), везде нули. Есть ли какое-то подробное описание типов датчиков, на которые настраивается вход?
    Мне одному кажется, что "50" и "500" - это разные цифры?!
    Короче, в менеджере компонентов есть макрос для данного типа термосопротивления!
    Если хотите точнее(по-человечьи) надо нормирующий преобразователь встроенный в датчик или отдельно:
    https://owen.ru/product/npt
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2020 в 18:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 25 из 59 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •