Страница 19 из 59 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #181

    По умолчанию

    Спасибо, запланировали на второй этап установку мтк от моертек.

  2. #182

    По умолчанию

    Возможно-ли в режиме Slave у ПР102 производить запись в Holding регистры переменных Modbus (перезаписывать уставки оператора тех.процесса), участвующих в автономно-выполняемой программе (во время выполнения программы, заложенной в ПР102) ?
    Последний раз редактировалось duser; 21.08.2020 в 17:38.

  3. #183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Возможно-ли в режиме Slave у ПР102 производить запись в Holding регистры переменных Modbus (перезаписывать уставки оператора тех.процесса), участвующих в автономно-выполняемой программе (во время выполнения программы, заложенной в ПР102) ?
    Я думаю это вариант записи из 2 мест, а там как реализуете, экрана тут нет, поэтому просто изменение уставки по сети.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #184

    По умолчанию

    Да, я имел в виду возможность варианта записи из 2 мест:
    --- при инициализации ПР102 запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров) Modbus должна осуществляться из энергонезависимой памяти ПР102 ;
    --- после старта выполнения программы запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров ПР102) Modbus должна осуществляться Master-ом (СПК107), т.е. у оператора тех.процесса должна быть возможность перезаписывать (корректировать) уставки.

    Прошу проконсультировать ещё по одному вопросу, связанному с предыдущим:

    --- поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен, прошу объяснить, перезаписывается ли в каждом цикле программы содержимое энергонезависимой памяти ПР102 в случае обнаружения отсутствия изменения значения соответствующей ячейки энергонезависимой памяти при его сравнении со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, или после сравнения содержимого соответствующей ячейки энергонезависимой памяти со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, запись осуществляется лишь в случае их неравенства ?
    Последний раз редактировалось duser; 21.08.2020 в 19:48.

  5. #185
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    --- поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен, прошу объяснить, перезаписывается ли в каждом цикле программы содержимое энергонезависимой памяти ПР102 в случае обнаружения отсутствия изменения значения соответствующей ячейки энергонезависимой памяти при его сравнении со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, или после сравнения содержимого соответствующей ячейки энергонезависимой памяти со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, запись осуществляется лишь в случае их неравенства ?
    Понятием поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен не забивайте голову . Раньше Я тоже думал об этом .
    Но коллеги объяснили , что запись в энергонезависимую память происходит только в момент выключения питания .
    А выключение ( включение) питания 100 тысяч раз ( ресурс энергонезависимой памяти заявленный разработчиками микросхем) .
    Это очень большой ресурс . Не известно сколько раз Вам придется менять батарейку . Чтобы работало сохранение в энергонезависимую память .

  6. #186

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Да, я имел в виду возможность варианта записи из 2 мест:
    --- при инициализации ПР102 запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров) Modbus должна осуществляться из энергонезависимой памяти ПР102 ;
    --- после старта выполнения программы запись сетевых целочисленных переменных (Holding регистров ПР102) Modbus должна осуществляться Master-ом (СПК107), т.е. у оператора тех.процесса должна быть возможность перезаписывать (корректировать) уставки.

    Прошу проконсультировать ещё по одному вопросу, связанному с предыдущим:

    --- поскольку ресурс циклов записи энергонезависимой памяти ПР102, в которой хранятся уставки и др. важные параметры работы оборудования (счётчики изделий/циклов, моточасов и т.п.) весьма ограничен, прошу объяснить, перезаписывается ли в каждом цикле программы содержимое энергонезависимой памяти ПР102 в случае обнаружения отсутствия изменения значения соответствующей ячейки энергонезависимой памяти при его сравнении со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, или после сравнения содержимого соответствующей ячейки энергонезависимой памяти со значением сетевой целочисленной переменной (Holding регистра) Modbus, запись осуществляется лишь в случае их неравенства ?
    В slave значение регистров будет сохраняться и можно корректировать когда нужно, по ресурсам и батарейкам рассказывал тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?t=198
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #187
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Не известно сколько раз Вам придется менять батарейку . Чтобы работало сохранение в энергонезависимую память .
    Извиняюсь оказывается в ПР200 используются конденсаторы .
    Схема отличается от ПЛК100 . В ПЛК100 батарейка аккумулятор выходит из строя переменные не сохраняются .
    Так утверждают наладчики на объекте .

  8. #188
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Извиняюсь оказывается в ПР200 используются конденсаторы .
    Схема отличается от ПЛК100 . В ПЛК100 батарейка аккумулятор выходит из строя переменные не сохраняются .
    Так утверждают наладчики на объекте .
    Смешались в кучу кони, люди! Конденсаторы большой ёмкости(точнее ионисторы) в ПР114 используются для работы часов реального времени при пропадании питания(не менее 110 часов)! Для сохранения значений переменных при выключении ПР используют энергонезависимую память! Насколько понимаю, там затвор транзистора представляет собой конденсатор, говорить, что для энергонезависимости используются конденсаторы не совсем правильно, конденсаторы конечно используются, но только для записи в энергонезависимую память при получении сигнала пропадания питания! В ПР200 для сохранения работы часов реального времени при выключении питания используется батарейка, хватает на 5-8 лет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.08.2020 в 02:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #189

    По умолчанию

    Добрый день.

    У кого есть опыт использования ПР102 в реальных проектах ? Прибор качественный, нет ли каких косяков ?

  10. #190

    По умолчанию

    Добрый день! ПР102-24.2416.03.1 работает в реальном проекте. Нареканий со стороны заказчика нет.
    2IMG_20200730_101206.jpg 2IMG_20200730_095053.jpg
    Последний раз редактировалось Волченко Александр; 01.09.2020 в 14:07.

Страница 19 из 59 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •