Страница 59 из 59 ПерваяПервая ... 949575859
Показано с 581 по 590 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #581

    По умолчанию

    Добрый вечер. С последними обновлениями прошивки ПР102 пришли и проблемы измерения сопротивления (измерение тока и напряжения все ОК). Приборы: ПР102-24.2416.03.1; ПР102-24.2416.06.2 в связке с ПРМ-24.3 и без. Значение сопротивления постоянно прыгает. Успокоить удается значением фильтра 10 секунд. Ранее прекрасно работало со значением фильтра 0,1 с. Первый раз вылезло на объекте в августе. В настоящее время на столе с постоянным резистором в качестве измеряемого элемента.

  2. #582

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Усеин Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. С последними обновлениями прошивки ПР102 пришли и проблемы измерения сопротивления (измерение тока и напряжения все ОК). Приборы: ПР102-24.2416.03.1; ПР102-24.2416.06.2 в связке с ПРМ-24.3 и без. Значение сопротивления постоянно прыгает. Успокоить удается значением фильтра 10 секунд. Ранее прекрасно работало со значением фильтра 0,1 с. Первый раз вылезло на объекте в августе. В настоящее время на столе с постоянным резистором в качестве измеряемого элемента.
    Добрый день!

    Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #583

    По умолчанию

    Актуальная на текущий день.

  4. #584

    По умолчанию

    Связали ПР102 с СП307. Установили сетевой адрес ПР - 16, связи нет. Установили сетевой адрес ПР - 1, в панели все сетевые адреса поменяли на 1, связь появилась. Как это понимать ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.10.2023 в 01:16.

  5. #585

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Связали ПР102 с СП307. Установили сетевой адрес ПР - 16, связи нет. Установили сетевой адрес ПР - 1, в панели все сетевые адреса поменяли на 1, связь появилась. Как это понимать ?
    Добрый день, попробуйте вернуть адресацию обратно на 16. Все тесты прибора проходят на 16 адресе точно, с ним не должно возникать проблем. Если у Вас связь так и не наладится на 16 адресе , то не могли бы Вы выслать нам на почту support@owen.ru ваш проект для тестирования данной проблемы?
    Старший инженер группы технической поддержки

  6. #586

    По умолчанию

    Добрый день. Скажите есть ли возможность взять данные с СПТ961?

  7. #587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от donenko Посмотреть сообщение
    Добрый день. Скажите есть ли возможность взять данные с СПТ961?
    Напрямую - никаких шансов, так как СПТ961 работает по своему протоколу СПСеть, который никоим образом не поддерживается ПР102.
    Только через какие-либо другие приборы, либо специализированные устройства (а такие есть, могу огласить, если не сочтут за рекламу).
    Была еще как минимум одна тема на форуме, в которой пытались подружить ПЛК с СПТ961, но, как я понимаю, она так и не получила логического завершения.

  8. #588

    По умолчанию

    На ум идет преобразователь интерфейсов RS232\485 - Ethernet (виртуальный порт)?

  9. #589

    По умолчанию

    Путаете теплое с мягким. Есть понятие интерфейс и понятие протокол.

    Интерфейс - если очень просто и примитивно, это система передачи. Скажем, rs485 - это провод А и провод В, по которым путем изменения напряжения, передаются нули и единицы.
    Протокол - это система правил, благодаря которой из этих нулей и единиц получаются данные.

    Это как азбука Морзе, в которой тире и точки (интерфейс) благодаря определенному порядку и правилам (протокол) превращаются в буквы и слова.

    Если вы хотите понять, как настраивать обмен между различными приборами, обязательно надо разобраться и пройти этот ликбез.

  10. #590
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    donenko я вам задал несколько вопросов относительно вашего желания получения данных.
    В общем кратко - нафига оно вам надо?

Страница 59 из 59 ПерваяПервая ... 949575859

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •