как бы лично для меня не проблема сделать любой вариант, перепаяв на нужное кол-во, тех или иных выходов. просто интересно, почему этого нет. даже как опция.
как бы лично для меня не проблема сделать любой вариант, перепаяв на нужное кол-во, тех или иных выходов. просто интересно, почему этого нет. даже как опция.
Здравствуйте. Уже июль..заканчивается!!!! А ПР102 24.х.х. всё нет. Как надеяться то теперь? Поустанавливали на оборудование и если сломается то как быть? С ПР103 такая же история может случиться!
Добрый день.
У нас хорошие новости. Вышло обновление встроенного ПО программируемого реле ПР102.
Версия ПО 2.32. Начиная с версии OL 1.23.298
Что изменилось:
Устранены возможные сбои Retain и программы при старте.
Как обновиться:
1. Подключите прибор к ПК
2. Запустите Owen Logic.
3. Выберите "Прибор"
4. Обновить встроенное ПО
5. Owen Logic предложит обновить подключенный прибор
При этом пользовательский проект в приборе не будет затронут.
Обновляйтесь и используйте ПР102 по максимуму!
Скачать OL 1.23.298: https://owen.ru/product/programmnoe_...logic/software
Всем привет!
Мы опять с хорошими новостями!
Возобновляем продажи модификаций ПР102 с аналоговыми выходами на борту.
Снова доступны для заказа следующие модификации:
ПР102-24.2416.06.1
ПР102-24.2416.06.2
ПР102-24.2416.16.1
ПР102-24.2416.16.2
Подробнее о ПР102: https://owen.ru/product/pr102
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Добрый день, подскажите пожалуйста что делаю не так, у меня маленький опыт работы с пр, больше работаю сплк, так вот связка пр102+сп307р, связь по 485, modbus rtu 115200, пр102 - мастер, если добавляю одну пременную тип word (целочисленную) в обмен данными с адресом 256, связь есть и данные записываются, если ставлю следующий регистр начиная с 257 и больше, связь пропадает, данные не пишутся, при этом если я делаю сп307 мастером, то все работает отлично, но тогда мне не хватает регистров для обмена.
Инструкция от ПР https://docs.owen.ru/product/pr102/79/68663#topic-68675 - максимум 256 переменных на устройство
спасибо, но это немножко не то, адреса с 512-575 это для режима слейв, это работает, а в режиме мастер регистр определяется по слейву опрашиваемого устройства, в сп307 рекомендовано использовать регистры начиная с 256 .что бы не задеть системные и все такое, так вот проблема в том что я делаю пр мастером, ставлю первый регистр 256 тип word, связь с панелькой есть, регистр опрашивается, но только я добавляю еще один регистр после 256, начиная с адреса 257, всё данные перестают писаться, я пробовал делать пробел в 4 регистра к примеру, 256 и следующий 260, пробовал последовательно 256,257 и далее, данные все равно не пишутся почему то
разобрался ))) период опроса я поставил 100мс, видимо слишком маленький интервал, увеличил до секунды, сейчас всё пишется, я этого не учел сразу, спасибо за то что откликнулись
В характеристиках реле указано, что объем памяти для сетевых переменных 128 байт. Это опечатка или действительно только 8 регистров можно сделать?
https://owen.ru/product/pr102/specifications