Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: ПР200 переодически подвисает

  1. #1

    По умолчанию ПР200 переодически подвисает

    Прошу помочь разобраться с ПР200.

    У меня есть объект - котельная, где я собрал шкаф управления котловыми насосами и двумя контурами: отопления и ГВС. Для этого я использовал ПР200 и ТРМ232М. При этом с ПР200 происходят разные разности, изменяются значения переменных, выведенных на дисплей, сбрасываются счётчики часов наработки. После того как я убрал всю информацию с дисплея, ПР200 начало зависать - пропадает обмен данными по RS485, и отключаются выхода.
    Это происходит через неопределённые промежутки времени, может месяц отработать, может неделю. Думал на проблемы с питанием - поставил UPS, особо не помогло.

    Подскажите что может быть ?

    1699904598934_resize.jpg 1699904598939_resize.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Примерно такая же ситуация. Периодически, нет какой либо системы, показания датчиков температур, "сбрасываются к нулю", просто не вычисляются.
    При чем тсм подключены к ПР200, датчики давлений подключены к ПРМ и с ними такого не происходит. То же грешили на питание и то же поставил упэсник.. не помогло.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 20.jpg (142.9 Кб, Просмотров: 41)

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pi}{el Посмотреть сообщение
    Прошу помочь разобраться с ПР200.

    У меня есть объект - котельная, где я собрал шкаф управления котловыми насосами и двумя контурами: отопления и ГВС. Для этого я использовал ПР200 и ТРМ232М. При этом с ПР200 происходят разные разности, изменяются значения переменных, выведенных на дисплей, сбрасываются счётчики часов наработки. После того как я убрал всю информацию с дисплея, ПР200 начало зависать - пропадает обмен данными по RS485, и отключаются выхода.
    Это происходит через неопределённые промежутки времени, может месяц отработать, может неделю. Думал на проблемы с питанием - поставил UPS, особо не помогло.

    Подскажите что может быть ?

    1699904598934_resize.jpg 1699904598939_resize.jpg
    Я бы для начала попробовал вот это поставить в цепь питания ПР200:

    bsf-d3.jpg

    https://owen.ru/product/bsf
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я бы для начала попробовал вот это поставить в цепь питания ПР200:

    bsf-d3.jpg

    https://owen.ru/product/bsf
    Ситуация осложняется тем, что это бюджетное учреждение, где за копейку удавятся и могут приобрести что-то, только если действительно поможет. БП Powercom WOW-300 со слезами покупали...

    Проблемы с помехами не исключаю.
    А есть возможность в ПР200 организовать "сторожевой таймер" на перезагрузку в случае подвисания ?

    У меня очень много объектов с ПР200 и только на этом такая напасть.
    Последний раз редактировалось Pi}{el; 13.11.2023 в 23:51.

  5. #5

    По умолчанию

    попробуйте минус 24в посадить на нейтраль, иногда сильно помогает.....

  6. #6

    По умолчанию

    А что за частотники? С эмс фильтрами?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    попробуйте минус 24в посадить на нейтраль, иногда сильно помогает.....
    Спорный момент, если аналоговые датчики есть, рискованно

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А что за частотники? С эмс фильтрами?
    Частотники Danfoss Aqua drive fc 202, в нём присутствуют ЭМС фильтры.

    Мне интересен сам процесс возникновения "неисправности". Проскакивает помеха и на экране ПР200 изменяется значение переменной с "7" на "0", даже в том случае если стоит ограничение что "7" - это минимальное значение. Возможно дело не только в аппаратной части ???

  9. #9

    По умолчанию

    чисто субъективно - в одном шкафу контакторы, частотники, трансформаторы....ту мач как говорится
    можно долго отлаливать глюк
    но я бы вынес электронику отдельно, с отдельным питанием с нормальным УПСом он-лайн, а не это овальное недоразумение, рядом есть есть место под отдельный шкафчик, туда всё аналогово-цифровое и поставьте.

  10. #10

    По умолчанию

    На данный момент решение вопроса выглядит следующим образом.

    Заказчику объяснили что у вас присутствует "нечистая сила", которая влияет на оборудование, перевели насосы в "ручной режим", и разошлись.
    Думаю, что без участия разработчиков вопрос не решится...
    На всякий случай прикладываю программу
    Вложения Вложения

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модбас RTU в ТРМ202РР периодически подвисает
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 12:09
  2. ТРМ 2хх переодически подвешивают сеть.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 11:10
  3. Подвисает ПЛК 150
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:22
  4. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 20:33
  5. подвисает опрос мва8 от плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 08:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •