Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #521

    По умолчанию

    Но судя по всему у Вас проблема не со связью, а адресами регистров ПЧ, если Вы их не знаете то естественно и управлять не сможете.

  2. #522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий КИП Посмотреть сообщение
    а как проверить бит состояния связи?
    Я бы с такой постановкой вопроса, для начала поработал бы с ПЧВ через ПК и AC4 например, посмотрел как ПЧВ реагирует и на какие регистры, биты в регистрах. Modbus Poll идеальный вариант для этого, представление регистров в любом формате. Когда станет понятно как работать с ПЧВ через регистры, тогда и ПР подключать. А сейчас это уравнение с многими неизвестными, и "косяк" можно долго искать, КПД этого мероприятия минимальное.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #523

    По умолчанию

    Взял другой ПЧ - INVT CHF100A. Настройки RS485 те же. Регистры другие и в документации подробно расписаны. Статус интерфейса зеленый (пробовал отключать - статус падал в 0). Регистры и байты переворачивал.
    Не работает. Где эта птичка потайная, которую включить нужно?!Безымянный.jpgБезымянный 2.jpg

  4. #524

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я бы с такой постановкой вопроса, для начала поработал бы с ПЧВ через ПК и AC4 например, посмотрел как ПЧВ реагирует и на какие регистры, биты в регистрах. Modbus Poll идеальный вариант для этого, представление регистров в любом формате. Когда станет понятно как работать с ПЧВ через регистры, тогда и ПР подключать. А сейчас это уравнение с многими неизвестными, и "косяк" можно долго искать, КПД этого мероприятия минимальное.
    Где ж я возьму нужное железо?! Алматы хоть и почти столица, но у нас с этим есть некоторые сложности. Это если только самому спаять адаптер.

  5. #525

    По умолчанию

    а вообще это хорошая мысль. Надо ее реализовать. Иногда при ремонте оборудования так нужно посмотреть, что делается в этих проводах. Где то у меня пылился адаптер....

  6. #526

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий КИП Посмотреть сообщение
    Взял другой ПЧ - INVT CHF100A. Настройки RS485 те же. Регистры другие и в документации подробно расписаны. Статус интерфейса зеленый (пробовал отключать - статус падал в 0). Регистры и байты переворачивал.
    Не работает. Где эта птичка потайная, которую включить нужно?!Безымянный.jpgБезымянный 2.jpg
    честно говоря, по моему вы не услышали, что вам друг к говорили, например в инструкции к ПЧ в самом верху четко указано, что адреса в hex формате записаны, а прка работает с десятичной адресацией регистров. например указанный выше 2000h регичтр в прке должен быть прописан как 8192. у вас и со вторым ПЧ похоже та же беда...

  7. #527

    По умолчанию

    Еще раз проверьте конфигурацию параметров ПЧ -в этом месте может вариантов "птичек" быть много, про адреса Вам изложили все .

  8. #528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    честно говоря, по моему вы не услышали, что вам друг к говорили, например в инструкции к ПЧ в самом верху четко указано, что адреса в hex формате записаны, а прка работает с десятичной адресацией регистров. например указанный выше 2000h регичтр в прке должен быть прописан как 8192. у вас и со вторым ПЧ похоже та же беда...
    aaaaaaaa.....
    Я только на данные смотрел в этом плане, а на адреса совсем не подумал!
    Спасибо! Вечером попробую

  9. #529

    По умолчанию

    Добрый день. Использую ПР102 с 40 I/O (два RS485 порта) для обеспечения режимов безопасности и автоматизации процессов винокурения. ПР102 работает в режиме СТОП связь по RS485 (Slave) через RS485 HUB с ОВЕН АС4-М опрос входов и управление выходами реализовано в TRACE MODE 6 SCADA дополнительно подключено к RS485 HUB еще несколько датчиков по RS485. Система работает.
    Прошу подсказать возможно ли реализовать подобное через ОВЕН МКОН по Ethernet ( TRACE MODE 6 SCADA c Modbus TCP работает)
    Заранее благодарен. Сергей.

  10. #530

    По умолчанию

    Коллеги, что случилось, где ПР102-24.2416.06.1 ? Перестали производить?Снимок.JPG

Страница 53 из 59 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39