Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #411

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Хелп!
    Сделал связку ПР102 (мастер) и ИП320. Все работает, НО.
    Все знают проблему с обнулением данных в переменных при выкл/вкл эл. питания, даже если они энергонезависимые все равно с панели при включении питания приходят нули.
    В настройках ПР есть функция чтение/запись по изменению буль. переменной. Но нихрена не работает. Или я что то делаю неправильно.
    Подскажите кто знает, как решить эту проблему. Пример может кто может прикрепить.
    Кто знает как вот этим правильно пользоваться?
    • Запуск чтения — назначается переменная булевского типа (командная переменная) для принудительного чтения настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на чтение, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    • Запуск записи — назначается командная переменная булевского типа (командная переменная) для принудительной записи настраиваемой переменной: если значение командной переменной меняется с 0 на 1, мастер инициирует запрос на запись, после успешного выполнения запроса значение командной переменной автоматически меняется с 1 на 0;
    Все по записи/чтении в разных режимах было представлено тут: https://youtu.be/k9rUF5_kLqk
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #412

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Все по записи/чтении в разных режимах было представлено тут: https://youtu.be/k9rUF5_kLqk
    Досмотрел до половины, но думаю здесь нет ответа на мой вопрос.
    А вопрос в том как сохранить в энергонезависимых переменных ПР102 значения с ИП320, сохранить так, чтобы при выключении и последующем включении сборки (на панели при этом будут все редактируемые параметры в нулях), а в ПР остались предыдущие значения введенные с панели до выключения питания, и можно было бы вернуть эти значения обратно в ИП. Если это не возможно, то грош цена такой панели.
    Ну самаи представьте, ввел под 50 параметров настроек, и бац питание сняли. Вводить все заново?
    Что понял из видео так это то почему при выкл. вкл. питания регистры все равно принимают значения с панели. Флагов нет, идет автоматом опрос по периоду, а там уже нули.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 07.07.2021 в 20:09.

  3. #413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Досмотрел до половины, но думаю здесь нет ответа на мой вопрос.
    А вопрос в том как сохранить в энергонезависимых переменных ПР102 значения с ИП320, сохранить так, чтобы при выключении и последующем включении сборки (на панели при этом будут все редактируемые параметры в нулях), а в ПР остались предыдущие значения введенные с панели до выключения питания, и можно было бы вернуть эти значения обратно в ИП. Если это не возможно, то грош цена такой панели.
    Ну самаи представьте, ввел под 50 параметров настроек, и бац питание сняли. Вводить все заново?
    Что понял из видео так это то почему при выкл. вкл. питания регистры все равно принимают значения с панели. Флагов нет, идет автоматом опрос по периоду, а там уже нули.
    Я обычно настраиваю панель мастером, а ПР слейвом, сетевые всегда энергонезависимые, панель сначала читает, потом пишет, обычно проблем нет, если ПР мастер и он читает с панели нули, то в этом думаю проблема, флаги есть и они работают, это и показано в ролике. Чем еще помочь в таком случае, я не знаю
    Экспериментируйте с одним регистром, возможно проблема в другом настройки, ошибки по связи и т.д
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #414

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я обычно настраиваю панель мастером, а ПР слейвом, сетевые всегда энергонезависимые, панель сначала читает, потом пишет, обычно проблем нет, если ПР мастер и он читает с панели нули, то в этом думаю проблема, флаги есть и они работают, это и показано в ролике. Чем еще помочь в таком случае, я не знаю
    Экспериментируйте с одним регистром, возможно проблема в другом настройки, ошибки по связи и т.д
    Я не говорил что они не работают. Да работают.
    С регистром вчера до полуночи игрался, пробовал тему описанную пользователем, у него связка ИП320 ПЛК 100 кажется. Он при вкл ПЛК включает флаг записи, а панель запитывает с ПЛК через таймер задержки включения, у него работает, в моей связки 30/70.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 09:04.

  5. #415

    По умолчанию

    Новый вопрос. Как работают энергонезависимые переменный в ПР 102?
    Делаю опрос слев устройств по команде (флагу), с занесением данных в энергонезависимую переменную. Флаг опрос слев устройств отключаю, данные на месте. Отключаю вкл питание, в переменной нули.
    Куда делись данные?
    Что то я поторопился с ПР102, надо было на проверенной ПР200 делать. Там хоть данные сохраняются.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 10.07.2021 в 12:12.

  6. #416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Новый вопрос. Как работают энергонезависимые переменный в ПР 102?
    Делаю опрос слев устройств по команде (флагу), с занесением данных в энергонезависимую переменную. Флаг опрос слев устройств отключаю, данные на месте. Отключаю вкл питание, в переменной нули.
    Куда делись данные?
    Что то я поторопился с ПР102, надо было на проверенной ПР200 делать. Там хоть данные сохраняются.
    Логика сохранения в память вроде не менялась, все должно быть как и в ПР200. Приложите хоть какой-то проект с подробностями, если ПР мастер, то возможно при старте значения просто перезаписываются, это частая ошибка, вот тут пример https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?list=PL...uB-CXsKH-&t=36 как можно "защелкивать" данные что бы они не перезаписывались.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #417
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Где проект? Вы предлагаете пользоваться исключительно предположениями?
    Каких только вариантов не было, даже к выходу счётчика энергонезависимую переменную прикручивали и сокрушались почему такое не работает!
    Если сами не можете придумать как сохранить переменную - возьмите готовые варианты сохранения из менеджера компонентов или на форуме!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #418

    По умолчанию

    Вот пробники. Просмотрите.
    Вложения Вложения

  9. #419

    По умолчанию

    Как понять не могу сохранить переменную. Это ПР 102 не хочет сохранять.

  10. #420
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Вот пробники. Просмотрите.
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Как понять не могу сохранить переменную. Это ПР 102 не хочет сохранять.
    Это полная лабуда, смело всё нужно убрать и взять, как я уже советовал, макрос сохранения из менеджера компонентов или с форума!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 42 из 59 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •