Страница 40 из 59 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #391

    По умолчанию

    Сколько весит прошивка ПР102? Нужно записать программу для пр102 и 2х прм1, требует обновить прошивку, а интернет остался только мобильный...Чтобы траффика хватило?

  2. #392

    По умолчанию

    Может быть не в той теме, не стал новую тему создавать. Нужно контролировать время, за которое происходит нагрев до нужной температуры. Вопрос такой. Можно ли для этого пользоваться только ФБ типа таймера с задержкой включения или импульс включения заданной длительности, насколько будет точно? Или нужно привязываться к часам реального времени?

  3. #393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Может быть не в той теме, не стал новую тему создавать. Нужно контролировать время, за которое происходит нагрев до нужной температуры. Вопрос такой. Можно ли для этого пользоваться только ФБ типа таймера с задержкой включения или импульс включения заданной длительности, насколько будет точно? Или нужно привязываться к часам реального времени?
    Если Вам не нужна точность в 1 мс, то можно и часами воспользоваться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #394

    По умолчанию

    Такая точность, скорее всего, избыточна. В секции 24 ТЭНа в параллель. Одновременно с подачей питания на секцию включается отсчет времени. По достижению заданной температуры сравниваем реальное время с расчетным. Если реальное время меньше расчетного, значит в секции есть сгоревшие ТЭНы. При большой разнице реального и расчетного времени нужно останавливаться на ремонт, снимать блоки ТЭНов и искать сгоревшие. А конструкция разработана не очень удачно, вызвонить ТЭН довольно непростая задача, а заменить еще проблематичней... Естественно, временные промежутки будут подбираться в процессе отладки, линия еще в процессе сборки.

  5. #395

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Такая точность, скорее всего, избыточна. В секции 24 ТЭНа в параллель. Одновременно с подачей питания на секцию включается отсчет времени. По достижению заданной температуры сравниваем реальное время с расчетным. Если реальное время меньше расчетного, значит в секции есть сгоревшие ТЭНы. При большой разнице реального и расчетного времени нужно останавливаться на ремонт, снимать блоки ТЭНов и искать сгоревшие. А конструкция разработана не очень удачно, вызвонить ТЭН довольно непростая задача, а заменить еще проблематичней... Естественно, временные промежутки будут подбираться в процессе отладки, линия еще в процессе сборки.
    Если время выхода на уставку не будет сильно меняться от внешних условий, то можно применить счетчик который будет считать, например кол-во секунд с момента старта, после его можно обнулить, начало старта-разрешение работы секундного генератора.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #396

    По умолчанию

    Температуру наружного воздуха учтем, она, конечно, же будет влиять, больше в момент запуска после простоя, ведь, есть теплоизоляция, воздушные завесы на входе и выходе, но, тем не менее. Будут, возможно, температурные возмущения от холодных металлических деталей(зимой), в общем, по ходу будем вносить коррективы. Если программное время в ОЛ не совсем в попугаях, то точности должно хватить и без RTC..

  7. #397
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Температуру наружного воздуха учтем, она, конечно, же будет влиять, больше в момент запуска после простоя, ведь, есть теплоизоляция, воздушные завесы на входе и выходе, но, тем не менее. Будут, возможно, температурные возмущения от холодных металлических деталей(зимой), в общем, по ходу будем вносить коррективы. Если программное время в ОЛ не совсем в попугаях, то точности должно хватить и без RTC..
    Сильно извиняюсь заранее, боюсь все со мной согласятся! Мне кажется какой-то бред бредовый с подобным определением сгоревших ТЭНов, не лучше воспользоваться разумными способами, например по току!
    Существуют такие приблуды:

    ipt_5_300.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2021 в 22:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #398

    По умолчанию

    Согласен. Способ не лучший. Изначально был вариант с использованием токовых трансформаторов. Высшее руководство любит экономить в самых неожиданных местах. Проект уже утвержден, Еще и сроки требуют. Мне приходится исходить из того, что есть. Я тоже считаю, что с ТТ было бы проще и информативнее, но "высший разум" уже все решил.

  9. #399

    По умолчанию

    Вообще таких нагревательных блоков 5. И еще четыре ванны с растворами. Сушильная линия. Для вывода предупреждений, аварий, и другой информации предлагалась СП307 или 310. Но зарубили. Дорого, ставьте ИПП120. А стоимость панели по сравнению со всем остальным - мелочь. Так же зарубили и токовые трансформаторы.

  10. #400
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Вообще таких нагревательных блоков 5. И еще четыре ванны с растворами. Сушильная линия. Для вывода предупреждений, аварий, и другой информации предлагалась СП307 или 310. Но зарубили. Дорого, ставьте ИПП120. А стоимость панели по сравнению со всем остальным - мелочь. Так же зарубили и токовые трансформаторы.
    Помните почему "неуловимый Джо" такой неуловимый? У вас аналогичная ситуация и вообще очень интересно, вы там какую-то линию монтируете, а даже проекта нет, выбираете как сделать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 40 из 59 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •