Страница 32 из 42 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 413

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #311
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В каком режиме АI Вы планируете измерять сопротивления подводящих проводов?
    AI1 - датчик с проводами, AI2 - провода (третий провод от датчика). Оба AI настроены на PT1000. Тогда сигнал с датчика (сопротивление ДТС без проводов) будет AI1-AI2.

  2. #312

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    AI1 - датчик с проводами, AI2 - провода (третий провод от датчика). Оба AI настроены на PT1000. Тогда сигнал с датчика (сопротивление ДТС без проводов) будет AI1-AI2.
    Вы похоже не смотрели видео на предыдущей странице, если нужен трехпроводный вариант используйте ПРМ-3. То что Вы описываете пройдет на ПР200, но это "дорогой" костыль, а на ПР102 это вообще не реализуемо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #313
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вы похоже не смотрели видео на предыдущей странице, если нужен трехпроводный вариант используйте ПРМ-3. То что Вы описываете пройдет на ПР200, но это "дорогой" костыль, а на ПР102 это вообще не реализуемо.
    С этим ясно. Спасибо!
    Какова дискретизация по уровню сигнала с датчика PT1000 в град. С?
    В РЭ ПР102 для PT1000 указан диапазон -200...850 град. С. Тогда dt=(200+850)/2^12=0,256 град. С. Так?

  4. #314

    По умолчанию

    Добрый день. Поставили ПР102-24.2416.03.2 и ПРМ-24.3.
    Перепробовали различные кабеля, ни в какую не обновляется внутренняя прошивка ПРМ-24.3.

    Поставили ПР200, сразу же обновилась. При этом программа работает нормально, ПРМ аварию не показывает, в онлайн отладке показания датчиков передаются. Вот такая вот беда.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 05.02.2021 в 09:43.
    Инновационные решения
    Ижевск

  5. #315

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поставили ПР102-24.2416.03.2 и ПРМ-24.3.
    Перепробовали различные кабеля, ни в какую не обновляется внутренняя прошивка ПРМ-24.3.

    Поставили ПР200, сразу же обновилась. При этом программа работает нормально, ПРМ аварию не показывает, в онлайн отладке показания датчиков передаются. Вот такая вот беда.
    Какая версия OwenLogic? Какое сообщение при этом выдает OL?
    Сможете последовательно описать, что и как делаете?
    Руководитель направления | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

  6. #316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Какая версия OwenLogic? Какое сообщение при этом выдает OL?
    Сможете последовательно описать, что и как делаете?
    Версия OL 1.17.259.
    Не заскриншотил к сожалению ошибку, но писало что-то вроде "Превышено время ожидания семафора".

    Последовательность действий такая, подключил по USB ПР102 и загружаю свою программу, OL требует обновить ПРМ-3, соглашаюсь. Обновление стоит на 0% секунд 10-15 и появляется ошибка.
    Если обновлять принудительно через "Прибор" > "Обновление внутреннего ПО" получается тоже самое.
    Инновационные решения
    Ижевск

  7. #317

    По умолчанию

    Снова проблемы с ПР102, не работает штатный ПИД регулятор в Owen Logic, в симуляторе работает, в онлайн отладке при включении на выходе всегда 0%, хоть и ставлю в параметрах минимум 20% и максимум 80%.

    Ставлю выходную мощность в выключенном состоянии 50%, на выходе 50%, после включения ПИД регулятора снова 0%.

    C ПР100 таже фигня.

    На ПР200 всё работает как надо.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 09.02.2021 в 14:57.
    Инновационные решения
    Ижевск

  8. #318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Снова проблемы с ПР102, не работает штатный ПИД регулятор в Owen Logic, в симуляторе работает, в онлайн отладке при включении на выходе всегда 0%, хоть и ставлю в параметрах минимум 20% и максимум 80%.

    Ставлю выходную мощность в выключенном состоянии 50%, на выходе 50%, после включения ПИД регулятора снова 0%.

    C ПР100 таже фигня.

    На ПР200 всё работает как надо.
    Добрый день.
    Можно пока использовать ПИД регулятор из "Менеджера компонентов".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно пока использовать ПИД регулятор из "Менеджера компонентов".
    Это конечно да, но клиенту нужен АНР, а там к сожалению его нету
    Когда ожидать исправление проблемы?
    Инновационные решения
    Ижевск

  10. #320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Это конечно да, но клиенту нужен АНР, а там к сожалению его нету
    Когда ожидать исправление проблемы?
    Это вопрос сложный, я бы не ждал и делал на макросе, учитывая что АНР штука специфическая, каким процессом предполагается через ПИД управлять?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 32 из 42 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 271
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 12:44
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  5. программируемое реле пр110
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •