Страница 30 из 42 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 413

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #291

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sebikov Посмотреть сообщение
    какая последняя версия руководства? на главном сайте 1.24 от апреля 2020, с ошибками по части версии 24В
    А что за ошибки, можете указать?
    Руководитель направления | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

  2. #292
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    148

    По умолчанию

    У меня такой вопрос. Когда выбирал ПР102 пару месяцев назад, может три, то помню что в РЭ было написано про 256 байт сетевых переменных, что в 2 раза больше, чем в ПР200. А сейчас захожу, читаю про 128 байт. Это ошибка в РЭ была? Или обновили ПО? Мне не то что бы критично, но хотелось бы иметь побольше.

  3. #293

    По умолчанию

    1) неправильная схема гальванической развязки для прибора ПР102.24.2416.16.1, у него ошибочно указаны релейные выходы вместо транзисторных
    2) также неправильная схема подключения дискретных входов 24В, для разных групп указано что у них разные COM1, COM2, в то время как на самом приборе на передней панели они нарисованы все как COM1.
    укажите допустимо для разных групп входов использовать разные источники, или нет
    3) непорядок в таблице регистров, видимо тупо копи-паст из НЕХ в десятичный вид и обратно. У ПР100 тоже самое, прямо в первых строках
    4) разночтение, допустимо ли питать аналоговые входы версии 24В от того-же источника что и сам прибор. Для любых других приборов серии ПР100.24.х и ПРМ3.24 запрет не прописан, при тойже отсутствующей гальванозащите. PS. прямой на ЛЮБЫЕ входы прочитал, но мало-ли
    5) отсутствуют рекомендации по использованию источника питания 12 вольт, например использовать 12 для питания прибора и 24 для входов

    в ВЕБ-версии 1.29 ошибки теже самые что в ПДФ 1.24, а печатного руководства у меня нет
    Последний раз редактировалось sebikov; 24.12.2020 в 15:18.

  4. #294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Смотреть надо в настройках прибора, список переменных непосредственно в слейве,
    думаю, что удивитесь.
    Нашлась пропажа. Спасибо.

    переменные.jpg

  5. #295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ancintrus Посмотреть сообщение
    Да мы уже один ПИД регулятор в проект кидаем, задаем параметры. Подаем 1 на его вход и на выходе всегда 0.
    Вот конкретный пример
    тоже самое - в симуляции в независимости от того, что на входе - 20, в онлайн отладке - 0.

  6. #296

    По умолчанию

    Добрый день.
    На ПР102 такого не должно быть. Прибор выполнен полностью на базе ПР200, а там их 128.
    Руководитель направления | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

  7. #297
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Для ПР102 это похоже на баг, делал заявку по этому вопросу, продукт относительно новый, так что есть еще замечания.
    И как правильно видится настройка аналогового входа ПР102 для датчика PT1000? Какой диапазон измерений соответствует 0...100% AI в программе (-50...500 град. С или другой)?
    Или подождать, когда исправят данный баг?
    Если я правильно понял РЭ, то для повышения точности измерений, компенсации сопротивлений соединительных проводников, можно применить трехпроводную схему (этого в РЭ не написано): на первый вход подать сигнал с чувствительного элемента датчика, а ко второму входу (спаренному общим выводом) подключить третий провод (обратный) от датчика? Тогда полезный сигнал рассчитывать по разности AI1-AI2.

  8. #298

    По умолчанию

    Добрый вечер всем. Почему симулятор в ПР102 не работает? залил прогу но вышла ошибка хочу посмотреть симулятор не работает.

  9. #299

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    И как правильно видится настройка аналогового входа ПР102 для датчика PT1000? Какой диапазон измерений соответствует 0...100% AI в программе (-50...500 град. С или другой)?
    Или подождать, когда исправят данный баг?
    Если я правильно понял РЭ, то для повышения точности измерений, компенсации сопротивлений соединительных проводников, можно применить трехпроводную схему (этого в РЭ не написано): на первый вход подать сигнал с чувствительного элемента датчика, а ко второму входу (спаренному общим выводом) подключить третий провод (обратный) от датчика? Тогда полезный сигнал рассчитывать по разности AI1-AI2.
    А зачем там вообще диапазон, у pt1000 и других есть НСХ, в ней заложен диапазон, выбираем требуемый НСХ и на выходе получаем t°C, то о чем Вы пишете актуально для ПР200 где использовались макросы и R преобразовывался в t через макросы, тут это все делается внутри, а из доступных режимов измерения сопротивления только 0-300к, но я сомневаюсь в его возможностях для измерения сопротивления проводов, прибор рассчитан на использование высокоомных датчиков по 2х проводной схеме.
    Вот более развернутые опыты:
    как раз была попытка подключить pt100. Соответственно из настроек для ДТС актуален НСХ и время фильтра. Про трехпроводную схему о каком РЭ идет речь?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #300
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Допустим, сигнал 4...20 мА соответствует температуре -50...500 град. С. В настройках ПР в этом случае нужно указать: нижняя граница измерений -50, верхняя 500 (для ПР102 даже в этом режиме, только 0...100). Тогда в программе на выходе AI будет значение температуры в град. С. В ПР102 нижний верхний предел соответствует 0...100, за рамки этого диапазона выйти нельзя.
    Что покажет AI при настройке на PT1000, 0...100 или -50...500? Если при подключении ДТС значения нижней и верхней границы игнорируются, тогда логично сделать их неактивными, еще и с отображением -50 и 500 соответственно. А так, получается догадайся сам, что 0...100 значит, будет это масштабирование применяться или нет.

    Про трехпроводную схему в РЭ не написано, это указывал. Но есть возможность задействовать два "спаренных" AI для измерений по трехпроводной схеме, при этом полезный сигнал AI=AI1(датчик с проводами)-AI2(провода).

Страница 30 из 42 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 271
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 12:44
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8