Страница 27 из 59 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 590

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от k8612 Посмотреть сообщение
    Панель надо только мастером, или можно и Slave.
    Было бы проще если бы я увидел действующий проект ПР102+ИП320.
    Например с ПР выводится на экран показания счетчика и мигание лампы, а с панели кнопкой включается выход на ПР, а дальше разберусь думаю! Если поможете -Спасибо!!!!
    Есть только пример для ИПП120 с ПР100 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333082, но все настройки в ПР102 будут аналогичны, панель обычно делают мастером, но все зависит от задачи.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #262

    По умолчанию

    ИП320 тупая, и совершенно понятная железка. в режиме мастера в ней какой адрес запишешь, то и прочитает. только надо не забывать что надо в ней выбирать для инт и флоат переменных режим чтения 4х, а адреса в hex формате. далее в пр 102 создаете сетевую переменную, смотрите ее адрес, преобразовываете его виндовым калькулятором в HEX и готово. если пустой проект в пр102 и вы создадите 1 сетевую переменную - первый регистр будет 512 = 200h, значит в панели надо вписать 200. когда доберетесь до битовых, то надо пересчитывать адреса. Юрий Ревака писал методику пересчета неоднократно

  3. #263

    По умолчанию

    обрати внимание на цифру в регистре.
    Для лампочек и кнопочек адрес в ПР нужно умножить на 16 и вписать в поле регистра ИП.
    Для отображения цифровых значений адрес не пересчитывается.
    в обязательном порядке нужно правильно указать адрес ПЛК для ВСЕХ регистров. если хоть в одном есть ошибка то ИП320 превращается в тыкву.
    не вижу ни какой разницы между программированием ПР102 и ПР200.

    кнопочка.jpgлампочка.jpgцифры.jpgтекст.jpg
    ---
    320.jpg
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 18.11.2020 в 09:35.

  4. #264

    По умолчанию

    Спасибо Юрий! Теперь разобрался!!!! Еще помогло видео Sergey Romanov, основа есть - дальше думаю разберусь. Кому интересно вот его видео https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE
    Все спасибо и удачи.

  5. #265

    По умолчанию

    Здравствуйте. Такой вопрос. Возникла идея использовать два ПР102, соединенные по 485, только второй нужен для увеличения количества входов-выходов. В руководстве на ПР102 прочитал такое:

    Установка перемычки на разъем ХР2 активирует режим «Run-STOP». Данный режим
    используется для остановки программы пользователя, которая либо повреждена, либо приводит к
    нестабильной работе прибора и не позволяет перезаписать программу пользователя в нормальном
    режиме. В режиме остановки можно записать новую программу пользователя.
    Также, в данном режиме, можно использовать прибор как Modbus slave модуль ввода/вывода.
    Для этого необходимо предварительно настроить интерфейс связи на Slave режим. В данном
    режиме доступен опрос входов и запись выходов, сетевые переменные не доступны.

    Как производить опрос и запись со стороны мастера без использования сетевых переменных? Или где о данном режиме работы можно прочесть поподробнее, пока не очень понятно..

  6. #266
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Делаю проект на ПР102. Нашел косячек. Масштабирование аналоговых входов не дает указать отрицательные числа.

  7. #267
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Делаю проект на ПР102. Нашел косячек. Масштабирование аналоговых входов не дает указать отрицательные числа.
    Добрый день. Имеется ввиду в настройках входа?
    Поправим в следующих релизах, спасибо. Пока можно пользоваться макросом, например, CONV4..20 из "Менеджера компонентов".

  8. #268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wad71 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такой вопрос. Возникла идея использовать два ПР102, соединенные по 485, только второй нужен для увеличения количества входов-выходов.
    ...
    Как производить опрос и запись со стороны мастера без использования сетевых переменных? Или где о данном режиме работы можно прочесть поподробнее, пока не очень понятно..
    В РЭ на прибор есть карта регистров для входов/выходов, устанавливаете переключатель в положение "Стоп" и управляете мастером в режиме модуля расширения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #269

    По умолчанию

    Добрый день! Продолжаю осваивать связку ПР102 и ИП320. Все работает. Но упираюсь в количество переменных. У меня получается если мастер ИП320 - то ограничение выдает ПР, там адреса с 512-575 (всего 63), Если мастер ПР, то ограничивает ИП, там адреса 0-159 (всего 159), но тут возникает необходимость большинства переменных задваивать: т.к. на ИП при вводе значения, которое записывается в энергонезависимую память в ПР, потом надо его считывать для отображения при выключения питания. Можно как-то увеличить число регистров, желательно при использовании мастером ИП320?

  10. #270
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от k8612 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Продолжаю осваивать связку ПР102 и ИП320. Все работает. Но упираюсь в количество переменных. У меня получается если мастер ИП320 - то ограничение выдает ПР, там адреса с 512-575 (всего 63), Если мастер ПР, то ограничивает ИП, там адреса 0-159 (всего 159), но тут возникает необходимость большинства переменных задваивать: т.к. на ИП при вводе значения, которое записывается в энергонезависимую память в ПР, потом надо его считывать для отображения при выключения питания. Можно как-то увеличить число регистров, желательно при использовании мастером ИП320?
    а как Вам удается отображать 160 переменных на экране ИП320?
    Может в панельке прежде читать номер активного экрана и выдавать в слейв только то что нужно на этом экране
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 27 из 59 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 09:02
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •