Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 165

Тема: ПР102 в продаже! Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Пока подробно не изучил документацию. Если есть режим мастера на RS-485 в ПР102 - то 130 регистров для записи во внешние устройства - это 130*16 входов-выходов. Используя несложные программные средства, можно даже на имеющихся 130 регистрах на порядок увеличить число передаваемых регистров. Но это уже экстрим, конечно - если есть такая задача, все же ее следует решать уже на иной аппаратной основе.
    Вы неправильно считаете. Входа и выхода дискретные. 130/16=~7 регистров. В крайнем случае 8-9, от реализации зависит.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #152

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    ПР 102 не даёт использовать отрицательные значения на аналоговом входе. Другие ПРки разрешают. Это фича 102 или недоделки?
    AI_102.png

  3. #153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПР 102 не даёт использовать отрицательные значения на аналоговом входе. Другие ПРки разрешают. Это фича 102 или недоделки?
    AI_102.png
    Похоже на баг, используйте макрос SCALE, а вход оставьте 4-20, в макросе расширяйте как нужно.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПР 102 не даёт использовать отрицательные значения на аналоговом входе. Другие ПРки разрешают. Это фича 102 или недоделки?
    AI_102.png
    Добрый день.
    В ближайших релизах поправим, спасибо.

    Пока можно использовать макрос CONV4..20 из менеджера компонентов для масштабирования сигнала.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

  5. #155
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. Интересует реле ПР102-24.2416.06.2. , а точнее его дискретные выходы. На сайте в разделе технические характеристики https://owen.ru/product/pr102/modifications указано, что выходы Р могут коммутировать 250в. Скачал документацию на ПР-102. Там в приложении А в таблице А.5 стр.63 в разделе назначение контактов указано ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД и в скобочках 24В.

  6. #156

    По умолчанию

    Ну на плате есть посадочные места под релюшки, вот ссыль на фотку: http://cs-cs.net/wp-uploads/2020/03/...2BtmPwrDAQ.jpg
    А значит релюшки будут такие же, как везде ОВЕн ставит - такого вида: http://cs-cs.net/wp-uploads/2020/03/...DiscrIOPwr.jpg
    Так что скорее всего опечатка и перепуталось с ОК и Р.

  7. #157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос к разработчикам. Интересует реле ПР102-24.2416.06.2. , а точнее его дискретные выходы. На сайте в разделе технические характеристики https://owen.ru/product/pr102/modifications указано, что выходы Р могут коммутировать 250в. Скачал документацию на ПР-102. Там в приложении А в таблице А.5 стр.63 в разделе назначение контактов указано ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД и в скобочках 24В.
    Добрый день.

    Может коммутировать до 250 В и не более 5 А.

    Вот скрин из руководства по эксплуатации.
    Выход Р.png
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

  8. #158

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане, Прошу Вас оставаться в рамках этики и высказываться по существу в этом разделе.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  9. #159

    По умолчанию

    Добрый день. Выход пр102 с аналоговыми входами все ещё ожидается в апреле, или переносится?

  10. #160
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,597

    По умолчанию

    Все же остановлено вроде до 30 апреля как минимум
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 614151617 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Новое программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:00
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  4. Нет твёрдотельных реле в продаже.
    от Кочегар в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 18:52
  5. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •