Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 165

Тема: ПР102 в продаже! Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    поскольку больно он сильно пытается обойти эту тему.


    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    не понял, зачем нужен был такой большой диапазон измерения сопротивления вверх?
    Все NTC в этом диапазоне работают, можно измерять температуру за "копейки", ну и макросы никто не отменял.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Ура! я очень доволен! хотя я так и не понял, зачем нужен был такой большой диапазон измерения сопротивления вверх? может он мне действительно нужен (без сарказма), а я не знаю где его применить!

    еще вопрос у входов DF присутствуют 6 независимых групп. они действительно независимые? то есть я могу подключать их к разным фазам, а учитывая, что их больше 3, то еще и к разным источникам (например 2 независимых ввода электроэнергии, ну или 3 фазы, а одну группу к выходу бесперебойника или разделительного трансформатора?
    Да, 6 групп индивидуально независимы, между ними нет гальванической связи.
    Аппаратно там так же, как в ПР200, только количество больше.
    Можно подключать разные группы к разным фазам, к разным источникам. Главное, к общему контакту группы подключать нейтраль, а к входам фазы.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

  3. #133

    По умолчанию

    Неплохо бы еще на исполнении 230 вольт реализовать входы типа Д - для работы с гальванически развязанными сигналами 24В.
    Или в типе 24 организовать более мелкий шаг гальванической развязки. Хотя бы по 8 входов.

  4. #134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhael_2 Посмотреть сообщение
    Неплохо бы еще на исполнении 230 вольт реализовать входы типа Д - для работы с гальванически развязанными сигналами 24В.
    Или в типе 24 организовать более мелкий шаг гальванической развязки. Хотя бы по 8 входов.
    Добрый день
    На ПР102 такого, к сожалению, не сделаем. Не вмещаемся не по цене, не по габаритам. Там все очень-очень плотно.

    А вот на последующих приборах такое будет. О них позднее расскажу, ближе к старту продаж
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

  5. #135

    По умолчанию

    Интернет плату не забудь те как от Ровки. А так все клево.

  6. #136
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Интернет плату не забудь те как от Ровки. А так все клево.
    С одной стороны RS485 , а с другой модбас ТСР (езернет) ( USR(K3) обеспечивает конвертацию протокола RTU-TCP) ,если нет плат сьемных ...
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2020 в 20:45.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #137
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,972

    По умолчанию

    K3 умеет работать как преобразователь TCP - RTU ? или все же именно RTU over TCP ? это несколько разные вещи...

  8. #138
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    K3 умеет работать как преобразователь TCP - RTU ? или все же именно RTU over TCP ? это несколько разные вещи...
    Именно тср- рту, я думаю что понимаю разниицу
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #139
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,972

    По умолчанию

    rovki если не сложно, покажите настройки....

  10. #140
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,597

    По умолчанию

    Поставьте галочку в RS485/// В К2 это не работает ,а в К3 работает . Ну не в этой же теме показывать
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Новое программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:00
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
  4. Нет твёрдотельных реле в продаже.
    от Кочегар в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 18:52
  5. Программируемое реле ПР110.
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •