    По умолчанию Подключение УПП1

    Требуется только плавный пуск, можно ли сигнал управления А1, А2 подавать синхронно с подачей питания на L1, L2, L3?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	upp1.png 
Просмотров:	28 
Размер:	32.5 Кб 
ID:	43957

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    На УПП1 сначала надо подключить клеммы питающей сети, затем выходные клеммы к двигателю, затем управляющие клеммы. Нужно подавать сигнал на управляющие клеммы после того, как будут подключены клеммы питающей сети.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    На УПП1 сначала надо подключить клеммы питающей сети, затем выходные клеммы к двигателю, затем управляющие клеммы. Нужно подавать сигнал на управляющие клеммы после того, как будут подключены клеммы питающей сети.
    Спустя какое время после подачи питания на L1, L2, L3 можно подать управляющий сигнал на А1, А2?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!

    Примерно через 1-2 сек.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Примерно через 1-2 сек.
    Спасибо Роман.

Похожие темы

  1. УПП1
    от VaBo в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 17:20
  2. Количество пусков через УПП1
    от ittybitty в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 06:53
  3. УПП1 и УПП2
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 00:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •