Сообщение от
Мария Мильчакова
Добрый день.
Согласно ГОСТ 6651-2009 для НСХ 50М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1) значения, близкие к 56 Ом (112 Ом в ГОСТ), наблюдаются и при 28, и при 29, и при 30 градусах.
Утверждать, что показания не соответствуют действительности можно, только измерив точное значения сопротивления: 56, ... Ом.
Также обращаю Ваше внимание на то, что погрешность цепочки датчик-2ТРМ1 складывается из:
1. Погрешности датчика - (выдержка из нашего каталога во вложении) , которая составляет примерно 0,5 градуса для класса допуска В и температуре 30 градусов;
2. Погрешности линии связи датчик-прибор- (при правильном подключении и 3-проводной схеме этой погрешностью можно пренебречь);
3. Погрешности 2ТРМ1 - по документации при пределе основной приведенной погрешности для ДТС 0,25% эта величина равна 1 градусу;
Таким образом, при грубых подсчетах погрешность измерения может составлять до полутора градусов без учета возможной погрешности линии связи.
Также остается вопрос о том, каким кабелем и какой длины Вы подключаете датчик к прибору. Для проверки можете взять экранированный кабель минимальной длины и проверить еще раз. Это поможет исключить возможное влияние погрешности линии связи.