Тема: Подключение СП270 к ПЛК154, ПЛК -мастер

  1. #1

    По умолчанию Подключение СП270 к ПЛК154, ПЛК -мастер

    на панели не отображаются значения.В ПЛК при эмуляции значения с датчика температуры есть.В чем может быть причина?Кабель КС2, проверен с другими проектами.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 22_08.pro (41.5 Кб, Просмотров: 2)
    • Тип файла: twp 22_08.twp (1.66 Мб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось GREGORY64; 23.08.2019 в 13:53.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо!Об этом я подумал, но до конца не сообразил!

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста:!
    Как при СП270 slave, а ПЛК - мастер организовать передачу на панель на два цифровых дисплея по двум каналам : RS232 и RS485 одновременно?
    Прикрепил, как я предполагаю, но RS 232 не заработал. И еще, попутно: возможно ли вывести на дисплей в формате REAL ? Термодатчик выдает от 0 до 20 мА. Как на дисплей вывести температуру 0-200 градусов?
    продолжение:
    Я так понимаю, что на одном ПЛК два разных канала связи невозможны?Только на разных ПЛК, каждому свое?А как же Modbus, позволяет ввести 2 различных канала одновременно?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 22_08.pro (45.0 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: twp 22_08.twp (1.66 Мб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось GREGORY64; 24.08.2019 в 14:07. Причина: кое что поэкспериментировал.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Я так понимаю, что на одном ПЛК два разных канала связи невозможны
    Все каналы как ПЛК так и панели - независимы.

    В панели 2 слейва (PLC и Download)
    PLC, @1 115200 8N1
    Download, @2, 115200 8N1
    Для справки - адреса могут быть и одинаковые. Так проще. Вы ж подключаться будете разными мастерами на разных каналах или разными ПЛК

    На экране 2 регистра
    Порт : PLC, PSW256, word
    Порт : тоже PLC, PWS258, word

    ----
    У вас ошибка связи (1) или циферка не шевелицца (2) ?
    1 - смотрим подключение чем/куда
    2 - смотрим выше

    ----
    REAL
    В панели :
    Данные : Тип - Dword
    Вид - Float


    PS
    А зачем два канала между плк и панелью ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.08.2019 в 19:56.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Каналы в панели на одном и том же порту ЗАВИСИМЫЕ! Просто используются разные интерфейсные МС MAX232 и MAX485 выходы данных этих мс идут на одни и те же ножки микропроцессора панели.

    По этому в панели только разные порты Download и PLC, к стати у порта Download так же имеется RS485 (4-А(+), 7-В(-)) этот проверено на практике!

    Однако, порт Download по умолчанию работает только на загрузку проектов в панель. Для перевода его в режим связи с оборудованием(с ПЛК) необходима перемычка между конт. 5-6, без этой перемычки не будет работать ни RS485 ни RS232 ни в режиме Панель мастер ни в режиме Панель слейв
    Если у Вас нет этой перемычки, то связь через Download работать не будет не смотря на устранение других замечаний.

    Переменным REAL в ПЛК соответствуют переменные Float в панели,
    Захват-8.png
    они занимают 2 регистра! Т.е. в панели нужен формат DWord
    Захват-6.png

    Если панель мастер, а ПЛК ОВЕН слейв, то для правильной работы с переменными REAL(Float) обязательна галка "Поменять WORD" в настройках порта панели
    Захват-1.png

    Если панель слейв, а ПЛК ОВЕН мастер, то обязательно в настройках UMD изменить значение для Byte Sequence на "Native"
    Захват-2.png
    Это Ваш случай
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2019 в 08:11.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    ...Термодатчик выдает от 0 до 20 мА. Как на дисплей вывести температуру 0-200 градусов?
    ...
    Можно сразу в настройках ан.входа задать диапазон измерения
    Вложение 44290
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, в общем понятно.Действительно, оказалось, что два канала между панелью и ПЛК не нужно.Достаточно добавить еще один Modbus master с тем же каналом( 485) и все работает.Остальное - очень ценно для меня,буду изучать и пробовать.Как всегда,Вы очень помогли и толково объяснили!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно сразу в настройках ан.входа задать диапазон измерения
    Вложение 44290
    что не может открыться."вложения не существует"

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    Если панель слейв, а ПЛК ОВЕН мастер, то обязательно в настройках UMD изменить значение для Byte Sequence на "Native"
    Захват-2.png
    Это Ваш случай
    странно, я не менял - все равно работает.Поменял - то же самое.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение СП270 к ПЛК154
    от GREGORY64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 16:28
  2. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 22:42
  3. СП270 и ПЛК154 по RS-485
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 11:50
  4. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  5. плк63(мастер)+мва8+сп270
    от AVit в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 11:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •