Тема: ОВЕН ПЧВ3 и ПР200, проблемы с обменом

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН ПЧВ3 и ПР200, проблемы с обменом

    Добрый день!

    Буду благодарен за разъяснение по некоторым вопросам.

    1. Никак не получается установить полноценный обмен данными между ПЧВ3 и ПР200 по модбасу. Не удается записать в ПЧВ постоянную времени интегрирования ПИ-регулятора по адресу 20939. При этом пропорциональный коэффициент и пишется и читается без проблем. Впрочем, ряд параметров, например мощность, тоже не удается считать, хотя частота и ток считываются.
    2. Есть ли возможность считывать через Master ПР200 аварийные коды и коды предупреждений?
    3. Подскажите, какое хитрое действие необходимо проделать, чтобы менять значения параметров поразрядно (с ЛПО). Нигде в руководствах не нашел какую комбинацию кнопок надо нажать и/или удерживать, чтобы наступило счастье. Пожалуйста, ткните меня носом в раздел многочисленных руководств.
    4. Недавно, по случаю, купили преобразователь Danfoss VLT HVAC Basic FC 101. Я так и не смог найти 10 отличий от ПЧВ3. ПЧВ3 это Danfoss или Danfoss это ПЧВ3? Хотя, кроме названия, все же есть отличие в одной дополнительной кнопке, с помощью которой решается проблема ввода параметров поразрядно (ну, примерно как в ПЧВ1,2)
    5. Подружить ПЧВ3 с универсальным конфигуратором тоже никак не получается. Часть параметров считывается, но при записи выдает ошибку по поводу невозможности считать/записать данные с регистров и пр., если мне не изменяет память. Конфигураторы перепробовал и старой версии и новой. Возможно эта проблема, как и в п.1, является следствием одной причины. Не знаю. Через этот же преобразователь (ОВЕН АС4), привод Schneider Electric работает со своим сервисным ПО без всяких заморочек.

  2. #2

    По умолчанию

    ПЧВ - Danfoss. Сам Овен об этом умалчивает, но Данфосс мне открыл секрет. У меня есть два Макроса для командного слова и слова состояния для FC-51, если интересно, скину. А зачем вы используете регулятор внутри ПЧ? Я беру пид-регулятор ПЧ и пишу уже задание частоты в ПЧ
    Последний раз редактировалось Snoopy123; 23.08.2019 в 07:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    У меня есть два Макроса для командного слова и слова состояния для FC-51, если интересно, скину.
    Да с командным словом проблем у меня вроде нет, но не откажусь (berta27@mail.ru). Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    1. У этих коэффициентов разные типы данных. Пропорциональный - имеет формат Uint16, а интегральный Uint32, следовательно для чтения и записи необходимо использовать 2 регистра (функция чтения 0х03, функция записи 0х10). С мощность тоже самое.
    2.Да, можно считывать аварийные коды и коды предупреждений
    3.Какие ошибки появляются при работе с конфигуратором. Какая версия прошивки у ПЧВ3?
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо!

    1. Я в курсе что разные типы данных.Пробовал уже всё, но на всякий случай еще раз завтра попытаю счастье.
    2. Будьте добры, поясните как считать с ПЧВ3 коды аварий на ПР200.
    3. Сейчас нет возможности подключить к конфигуратору (порт занят), подключу позже, сделаю скрин. Версию прошивки не смотрел, но эта беда уже с третьим по счету ПЧВ3. Все три куплены в течении двух месяцев, т.е. новые. До этого имел дело только с ПЧВ1,2 - там все в порядке.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Заец Максим Посмотреть сообщение
    1. У этих коэффициентов разные типы данных. Пропорциональный - имеет формат Uint16, а интегральный Uint32, следовательно для чтения и записи необходимо использовать 2 регистра (функция чтения 0х03, функция записи 0х10). С мощность тоже самое.
    Первый вопрос снялся. Удалось считать и записать. Но с коэффициентами отличными от указанных в руководстве.

Похожие темы

  1. Настройка внешнего задания ОВЕН ПЧВ3
    от Yury Evgenev в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 10:37
  2. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  3. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  4. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:27
  5. сп270 + плк150. непонятки с обменом.
    от Alexandr в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 12:04