Добрый вечер. Несколько приточек в проекте. пока 1 приточка отключена но есть в программе а другая работает. Теперь когда 1 октл сп310 виснет долго думает. В чем проблема? и как это решить?
Добрый вечер. Несколько приточек в проекте. пока 1 приточка отключена но есть в программе а другая работает. Теперь когда 1 октл сп310 виснет долго думает. В чем проблема? и как это решить?
Проблема в том, что панель стучится в регистры несуществующего устройства(отключенную ПР), по умолчанию три повтора, таймаут между повторами по умолчанию - 1сек. В то время когда панель ждет ответа от отключенной ПР Вам кажется, что "сп310 виснет долго думает".
Решить можно одним из способов
1. Не допускать наличия отключенных ПР
2. Запишите в регистр PFW38 значение 200 с помощью ф.области
Захват-3.png
условие - после вкл.панели
Захват-2.png
ф.область должна быть ГЛОБАЛЬНАЯ
Захват-1.png
3. Использовать принудительное вкл./откл. обмена c использованием регистра PFW130. Т.е. если будет отключена какая-либо ПР, то вручную отключать с ней обмен
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
ок спасибо. завтра сделаю.
Все нашел. Включил ее. работает.