Тема: Задержка связи, период опроса

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    По хорошему лучше заменить на Modbus Universal - Lectus очень медленно отдает теги клиентам.
    https://yadi.sk/d/WyXlnfNwbrWa2
    блин переделал на рабочем компе конфиг под модбас универсал, а на компе со скадой вин ХР и даже патч на сайте не помогает запустить (

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    блин переделал на рабочем компе конфиг под модбас универсал, а на компе со скадой вин ХР и даже патч на сайте не помогает запустить (
    короче посмотрел осцилографом, земляной провод убрал и стало гуд. Вот до и после сигнал. Теперь даже на скорости 9600 обновление переменной занимает до 10 сек, а было более 1мин
    IMG_6265.JPG
    IMG_6264.JPG

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2009
    Адрес
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В сети (на одной ветке с АС-4) 50 устройств модбас - 48 частотников и 2 ТРМ. В частотнике записываются два тэга и читаются два. В ТРМ пишется два и читается один. То есть, 198 тэгов. Если писать команды прямо в сервере, все работает (хотя и долго - 15-20 секунд). Но из Скады - одно или два устройства отвечают, дальше - нет. Может быть, это можно решить правильными таймингами? В Скаде у меня все стандартно - 1000 мс, а в сервере экспериментировал, но не помогло...

  4. #14

    По умолчанию

    Какой ОРС сервер используется?
    В скаде в настройках ОРС обязательно должна стоять запись по изменению.
    Спасибо.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Адлан если в MasterScada нет записи команды вне очереди, то заменить Scada. а, не получится, так как работа через OPC, это если в OPC сервере нет такой возможности, то поменять усе....

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Адлан если в MasterScada нет записи команды вне очереди, то заменить Scada. а, не получится, так как работа через OPC, это если в OPC сервере нет такой возможности, то поменять усе....
    В точки зрения нет такого понятия как запись вне очереди. Скада подает значение в ОРС, а дальше уже задача ОРС сервера.
    Конкретно в нашем OPC сервере, сделан приоритет записи перед чтением, т.е. запрос записи будет отработан максимально быстро.
    А так как без скады запись проходит быстро, то здесь скорее всего включен периодическая запись в ОРС, и ОРС просто "задалбливает" прибор запросами и скорость опроса падает.
    Спасибо.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну или так, просто не использовал ОРС из-за отсутствия необходимости.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ138 - период опроса входов
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:26
  2. период ШИМ
    от judchin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 09:03
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  4. какова задержка опроса по опс
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:45
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 01:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •