Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Задержка связи, период опроса

  1. #1

    По умолчанию Задержка связи, период опроса

    Есть такая проблемка: Плохая связь ПЛК-opc server. Тоесть при опросе opc сервер обновляет все данные примерно за минуту.
    Я в мастерскада в проекте пытаюсь выставить ползунком температуру, она ставится и через секунд 20 сбрасывается на исходное значение, я так понимаю за это время opc сервер не успевает внести новое значение и идёт возврат предыдущей уставки.
    Если на значение постоянно давить мышкой около минуты то оно сохраняется, потому что OPC сервер успевает сделать круг и внести переменную.
    Так вот как можно сделать чтобы не щелкать постоянно по ней мышкой?)
    Увеличить скорость, улучшить связь не предлагать.
    Именно программное решение?
    Сейчас периоды опроса стоят по 1000мс.
    2019-08-22_16-40-36.png

  2. #2

    По умолчанию

    Какой ОРС сервер? Сколько тегов опрашивается?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какой ОРС сервер? Сколько тегов опрашивается?
    Lectus OPC, 540 переменных. Скорость связи с ПЛК 9600, больше не выходит теряется связь(

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    Lectus OPC, 540 переменных. Скорость связи с ПЛК 9600, больше не выходит теряется связь(
    Неплохо бы схему подключения, типы кабелей и оборудования, расстояние. Включены ли групповые запросы?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Неплохо бы схему подключения, типы кабелей и оборудования, расстояние. Включены ли групповые запросы?
    Кабель витая пара кажется с экраном даже, расстояние до нижних 20-30м, до верхних ПЛК 40-60м. Про групповые запросы пошел изучать )Безымянный.jpg
    увеличить бы скорость до 115200 и проблема б решилась сама, но блин помехи, уже и с резисторами на конце мудрили и с экраном а толку 0
    Последний раз редактировалось JohnV; 23.08.2019 в 14:56.

  6. #6

    По умолчанию

    По хорошему лучше заменить на Modbus Universal - Lectus очень медленно отдает теги клиентам.
    https://yadi.sk/d/WyXlnfNwbrWa2
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    Кабель витая пара кажется с экраном даже, расстояние до нижних 20-30м, до верхних ПЛК 40-60м. Про групповые запросы пошел изучать )Безымянный.jpg
    Кабели подключены напрямую на клеммах контроллеров или используются клеммные коробки(клеммы шкафа в шкафах)? Подключены ли терминирующие (согласующие) резисторы на концах линий?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Кабели подключены напрямую на клеммах контроллеров или используются клеммные коробки(клеммы шкафа в шкафах)? Подключены ли терминирующие (согласующие) резисторы на концах линий?
    кабели идут прям в клеммы контроллера. Согласующие резисторы как то пробовал, кажется толку не было.. В понед ещё раз попробую. Ещё возьму осциллограф простенький посмотрю какие там данные

  9. #9

    По умолчанию

    а чё лектус такой медленный?(

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
    кабели идут прям в клеммы контроллера. Согласующие резисторы как то пробовал, кажется толку не было.. В понед ещё раз попробую. Ещё возьму осциллограф простенький посмотрю какие там данные
    Я подозреваю, что SCADAMaster прав, попробуйте на триалке Modbus Univrsal. Если все таки соберетесь глядеть осциллографом линию - обратите внимание на фронты импульсов. Если будут сомнения, сфоткайте и выложите сюда.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ138 - период опроса входов
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:26
  2. период ШИМ
    от judchin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 09:03
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 21:09
  4. какова задержка опроса по опс
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:45
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 01:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •