Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ151

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151

    Всем доброго дня!
    Возможно, этот момент уже обсуждали, но я не нашел. При создании новой конфигурации ТРМ151-1 на ЦИ1 появилось no.CA, а на ЦИ3 С.о
    В инструкции сказано, что это значит канал регулирования отключен. А как его включить? В конфигураторе красным цветом выделены двухпозиционные регуляторы, пишет нет данных. Но у меня включены оба ПИД регулятора. А вход только 1. Термопара ХК.
    Как включить этот самый канал регулирования?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    У меня такая фигня была при обрыве термопары! Подкинь другую ,или замкни выводы термопары.Долен показать на ЦИ1 температуру наружного воздуха.

  3. #3

    По умолчанию

    Данная проблема была вызвана некорректной конфигурацией прибора. Ее удалось решить с помощью загрузки базовой модификацией с отключением канала №2. Для отключения канала с помощью конфигуратора следует во вкладке "Блоки управления исполнительными механизмами" - "Буим №2" отключить параметры OP и SE.P, записать изменения два раза (чтобы исчезли красные строки). Затем во вкладке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №2" - "БУИМ типа нагреватель" поставить nPC=0, записать изменения. Затем во вкладке "Регуляторы" - "Регулятор №2" поставить параметр OD.tP="Ничего", записать изменения. Затем уже во вкладке "Каналы" - "Канал №2" поставить параметр rEGL="Выключен", записать изменения. На ТРМ151 нажмите кнопку "ВЫХОД", чтобы сбросить аварию. Всё, канал отключен.

    Так же можно воспользоваться альтернативным вариантом: при использовании базовой модификации 1 на вход №2 поставить перемычку между клеммами 2 и 3. В типе датчика выбрать термопара, к примеру, ТХА(К).
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    ТРМ-151 находится в режиме StoP (горит надпись), отображается текущая температура и при этом периодически щелкает реле К2 (с загоранием светодиода). Модификация 3 без датчика положения. Почему щелкает?

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день! Есть ли у Вас возможность выслать использующеюся конфигурацию на support@owen.ru? Перед сохранением конфигурации выполните считывание всех параметров.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Здравствуйте. Прибор эксплуатируется, пока не жалуются.

Похожие темы

  1. Смена модификации с трм151.01 на трм151.10
    от TRANZISTOR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 10:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:56
  3. ТРМ151
    от ustas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 08:21
  4. 3 в 1 для ТРМ151
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 10:21
  5. ТРМ151-04
    от April в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 11:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •