Здравствуйте!
Есть в работе модуль МВ210-101 с подключенными датчиками температуры ДТС 324 pt100 -60..+250 (2,3 каналы) и токовым датчиком вибрации КД6407-13.
При эксплуатации модуля, в кабеле датчика вибрации образовалось КЗ, при этом все три канала аналогово модуля были в аварии. При отключении кабеля датчика вибрации от канала модуля, каналы с датчиками температуры стали показывать корректные значения.
После восстановления кабеля датчика вибрации, он был установлен обратно на 4ый канал модуля, но показания не появлялись при отслеживании значений на каналах.
Удалось получить значения с датчика, переставив его на 6ой канал модуля(dip переключатель для токового датчика переведен при этом только на 6 канале), но датчики температуры на 3ем и 2ом каналах при этом не показывают значения!
Ошибка на этих каналах "Измеренное значение слишком мало". Датчики ДТС 324 pt100 расключены по 3х проводной схеме.
подскажите пожалуйста какую диагностику модуля в таком случае сделать?