Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: прибор СИ8. подключение настройка.

  1. #1

    По умолчанию прибор СИ8. подключение настройка.

    Добрый вечер.имеется прибор СИ8. расходомер VA2305M.надо подключить расходомер к прибору СИ8. выход расходомера импульсный по оптореле с замыкающим контактом.(описание выхода процитировал с руководства расходомера).При подключении расходомера к СИ8 должна сразу пойти счет количество поступивших импульсов.и высветиться какая то цифра .Не знаю прав ли я или нет,вам судить. Но на самом деле ничего не происходить.Может кто нибудь подскажет,точнее опишет весь цикл подключения прибора, начиная вплоть до входного контакта СИ8.
    Последний раз редактировалось маркс; 16.08.2019 в 20:07.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    + расходомера на 13 клемму, - на 14(общий). Остальные настройки зависят от Ваших желаний.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    + расходомера на 13 клемму, - на 14(общий). Остальные настройки зависят от Ваших желаний.
    С уважением.
    Спасибо за отклик.

  4. #4

    По умолчанию

    как выйти из режима тест. в старом приборе СИ8 все время режим ТЕСТ. при этом мигает индикация и щелкает реле. при нажатии на стрелку права высвечивается надпись ПРОГОН.

  5. #5

    По умолчанию

    за пять дней 141 просмотров. можно было бы сказать что тема неинтересная. да что там интерес,очередная мольба о помощи.да можно было бы так сказать. но все таки 141 человек зашел.просмотрел. Это говорить о том, что все таки 141 человек тоже имеет проблемы с руководством данного прибора. все таки я скоро сюда закину цитаты с РЭ.
    Народ все таки когда будете покупать прибор си8 не торопитесь,купите лучше СИ10.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Счётчик СИ8 был первой моделью. В нем попытались совместить много функций. Поэтому и настройки получились несколько запутанные.
    И сейчас как Вы и пишите, лучше (наверное проще) выбрать более специализированные си10,20,30.
    А то что не получилось быстро получить ответ на вопрос при большом количестве просмотров, значит наверное никто не сталкивался с таким. Я вот чем мог-помог, а с проблемой режима ТЕСТ не сталкивался, даже и не знал что такое есть. Может это совсем в старой версии было, сейчас такого по моему нет.

    И это всё таки форум а не техподдержка. Здесь делятся схожими проблемами и кто сталкивался и решил - откликаются.
    А если отклика не получилось - пишите(звоните) уже именно в техподдержку. Там помогут и инструкцию к старой версии подыскать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от маркс Посмотреть сообщение
    как выйти из режима тест. в старом приборе СИ8 все время режим ТЕСТ. при этом мигает индикация и щелкает реле. при нажатии на стрелку права высвечивается надпись ПРОГОН.
    Добрый день.
    Попробуйте снять питание с прибора, а затем подать его с зажатой кнопкой ПРОГ.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день, помогите согласовать энкодер RHI 503 1000имп/обр с СИ-8 для подсчета метража,энкодер приклеплен к валу. длина окружности 493мм, это 2,02 оборота на 1метр. Что вводить в предделителе и множителе? СИ-30 не предлагать, тоже не можем разобратся. Нужен только счет метража.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPi Посмотреть сообщение
    493мм, это 2,02 оборота на 1метр. Что вводить в предделителе и множителе? СИ-30 не предлагать, тоже не можем разобратся. Нужен только счет метража.
    1 оборот это 1000 имп
    1 оборот = 493 мм
    1 имп = 0,493 мм
    0,493 это значение множителя.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    1 оборот это 1000 имп
    1 оборот = 493 мм
    1 имп = 0,493 мм
    0,493 это значение множителя.
    чёткий ответ. без лишних букв. только не на мой вопрос.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение энкодера , и настройка чп на работу с энкодером
    от kalevman в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 16:44
  2. Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    от inovator в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:33
  3. Подключение СИ-8 к МСД-100 настройка канала
    от Александр67 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 19:51
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •