Показано с 1 по 2 из 2

Тема: циклическая перезапись retain плк160

  1. #1

    По умолчанию циклическая перезапись retain плк160

    Доброго дня , вопрос такой, есть так называемая циклическая запись ретейн памяти (не всегда контроллер выключается из за питания, иногда его нужно перезагрузить вручную, если отключение происходит по питанию то ретейн сохраняет последние значения если контроллер завис или перезагрузился как то по другому то ретейн не записывается) , есть команда SetCyclicMode XXX как я понял прописывается в браузере плк, но в ответ что такой команды нет, хотя она вроде бы стандартная. подскажите как настроить циклическую запись ретейн параметров в плк110/160. всем спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Режим циклической записи Retain поддержан в контроллерах ПЛК110[М02] и 160[М02] начиная с ПО версии 1.0.3.
    В ПЛК160 старой модификации существует только один режим записи retain - запись по событию, и, соответственно, отсутствуют настройки режимов в ПЛК-Браузере.
    Руководитель направления
    "Программное обеспечение для ПК"

Похожие темы

  1. hi_timer -> циклическая перезагрузка
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 22:01
  2. Циклическая перезагрузка плк 110-60 М02
    от Линар в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 18:43
  3. Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 10:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 12:26
  5. Циклическая чистка ограниченной базы 10Gb MS SQLExpress
    от azausatu в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 08:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •