Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Инвертирование 0...10 В в 10...0 В

  1. #11
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Luteciy Посмотреть сообщение
    ЧастотникKIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
    Читаем РЭ на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Luteciy Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
    А когда у Вас будет обрыв линии или сгорит ТРМ насос даст полные обороты и давление? В Вашем тех процессе это допустимо?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Luteciy Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
    Можете использовать программируемое реле (ПР114, ПР102, ПР103, ПР200) или ПЛК с аналоговыми входами, выходами на 0-10 В. Вставляете блок типа LIN_TRAFO (SCALE) и переворачиваете как вам надо.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Вход 0_10В.jpg 
Просмотров:	93 
Размер:	55.4 Кб 
ID:	57967
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 SCALE.jpg 
Просмотров:	82 
Размер:	82.9 Кб 
ID:	57970
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 10:33.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lam-Ka Посмотреть сообщение
    Читаем РЭ на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...
    Благодарю за наводку)

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	инструкция.JPG 
Просмотров:	85 
Размер:	83.1 Кб 
ID:	57971

    Вы это имели ввиду?
    Попробовать задать
    F1.00 - 10
    F1.01 - 0 (точнее 1, так как при обрыве либо выходе из строя ТРМ, мне не нужны максимальные обороты насоса)
    Я правильно понял Вас?
    Последний раз редактировалось Luteciy; 19.11.2021 в 10:56.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    А когда у Вас будет обрыв линии или сгорит ТРМ насос даст полные обороты и давление? В Вашем тех процессе это допустимо?
    Вообще допустимо, но не желательно. Насос стоит на подмесе, заморозит здание. Чтобы этого не произошло, думаю можно поставить 1В-50HZ. Благодарю, учту при программировании.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можете использовать программируемое реле (ПР114, ПР102, ПР103, ПР200) или ПЛК с аналоговыми входами, выходами на 0-10 В. Вставляете блок типа LIN_TRAFO (SCALE) и переворачиваете как вам надо.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Вход 0_10В.jpg 
Просмотров:	93 
Размер:	55.4 Кб 
ID:	57967
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 SCALE.jpg 
Просмотров:	82 
Размер:	82.9 Кб 
ID:	57970
    Хотелось бы обойтись без доп. оборудования, благодарю

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Luteciy Посмотреть сообщение
    ... нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. ... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    ...Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
    F0.00=1
    F1.00=10.0
    F1.01=0.0
    F1.03=0
    F1.04=50
    Последний раз редактировалось По самые по...; 23.11.2021 в 16:51.