Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Инвертирование 0...10 В в 10...0 В

  1. #1

    По умолчанию Инвертирование 0...10 В в 10...0 В

    Задача: Есть древний контроллер он управлял частотником по 10... 0 вольт ( подал 10 вольт частотник встал , подал 5 вольт частотник разогнался до 25 герц и т д) , частотник благополучно сгорел а новый управляется по другому 0 В стоит 10 В максимальная скорость .
    Нужно устройство для переворота сигнала 0...10 В в 10...0


    Может есть типовые решения?
    Колхоз тут неприемлем .

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svk251 Посмотреть сообщение
    Задача: Есть древний контроллер он управлял частотником по 10... 0 вольт ( подал 10 вольт частотник встал , подал 5 вольт частотник разогнался до 25 герц и т д) , частотник благополучно сгорел а новый управляется по другому 0 В стоит 10 В максимальная скорость .
    Нужно устройство для переворота сигнала 0...10 В в 10...0


    Может есть типовые решения?
    Колхоз тут неприемлем .
    Во-первых, если колхоз не приемлем, два варианта: или в контроллере сигнал перевернуть или в ПЧ, третьего, как говорится - не дано! В ПЧ сигнал можно как угодно "вертеть":

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЧВ_6.PNG 
Просмотров:	456 
Размер:	161.3 Кб 
ID:	44088

    Но я так подозреваю, в контроллере обычно не меньше возможностей, надеюсь понятно объяснил!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А в самом частотнике покрутить настройки аналогового входа?

  4. #4

    По умолчанию

    Частотник eura e800 нет у него такой возможности , контроллер Сименс 90 года нет на него не кабелей ни программиста .
    Поэтому и спрашиваю про готовое устройство .

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Сильно сомневаюсь что сгоревший ПЧ был каким то особенным.
    Просто в некоторых ПЧ есть настройки аналогового входа. И тут уже нужно плясать от конкретной модели ПЧ
    Допустим у дельты vfd-e это параметры 04-12 и 04-14. Частота при минимальном и максимальном сигнале на аналоговом входе. Переверните это значения зеркально и получится инверсия управляющего сигнала. И ничего больше городить не надо.
    У других ПЧ надо смотреть, есть ли такая возможность.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Проблема боюсь только в вашей голове, сомнительно, что в современном ПЧ не было таких функций, с какими ПЧ я имел дело, в них ещё лет 20 тому назад были такие функции, к тому же, если там нет таких функций(предположим), зачем приобретать и устанавливать то, что вам не подходит?!
    Можно применить ПР200 с аналоговым выходом по напряжению(а то опять что-то ляпните, типа в ПЧ только аналоговые входы по напряжению)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2019 в 13:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    "Сергей0308"

    Его не кто не приобретал , он стоял на ненужном оборудование .

    Проблема в вашей голове, название ЧП я скинул можете прочитать инструкцию, там нет таких параметров .

    Сейчас вопрос стоит как сделать преобразование с меньшими затратами готовым решением .

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию


    svk251

    Частотник eura e800 нет у него такой возможности
    Ищущий да обрящет.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	e800.png 
Просмотров:	406 
Размер:	47.1 Кб 
ID:	44092
    Подчеркнуты параметры под данную задачу, только следует учитывать, что моторчик будет крутиться в другую сторону.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Две, любые фазы на выходе надо будет перекинуть, боюсь товарищу надо подсказывать всё до точки!

    E800 Инструкция.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.08.2019 в 13:51.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
    Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •