ЧастотникKIPPRIBOR AFD - L007.21B.
Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
Читаем РЭ на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...
Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
А когда у Вас будет обрыв линии или сгорит ТРМ насос даст полные обороты и давление? В Вашем тех процессе это допустимо?
Добрый вечер. Аналогичная задача. Контроллер ТРМ 232М-У нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. Реверс двигателя невозможен, так как это насос... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
Насколько я понял в ТРМ 232 инвертировать этот сигнал 0-10В нельзя. Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
Можете использовать программируемое реле (ПР114, ПР102, ПР103, ПР200) или ПЛК с аналоговыми входами, выходами на 0-10 В. Вставляете блок типа LIN_TRAFO (SCALE) и переворачиваете как вам надо.
Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 10:33.
Читаем РЭ на частотник. со стр 76. и особенно внимательно- со стр. 110. Думаем, пробуем...
Благодарю за наводку)
Вы это имели ввиду?
Попробовать задать
F1.00 - 10
F1.01 - 0 (точнее 1, так как при обрыве либо выходе из строя ТРМ, мне не нужны максимальные обороты насоса)
Я правильно понял Вас?
Последний раз редактировалось Luteciy; 19.11.2021 в 10:56.
А когда у Вас будет обрыв линии или сгорит ТРМ насос даст полные обороты и давление? В Вашем тех процессе это допустимо?
Вообще допустимо, но не желательно. Насос стоит на подмесе, заморозит здание. Чтобы этого не произошло, думаю можно поставить 1В-50HZ. Благодарю, учту при программировании.
Можете использовать программируемое реле (ПР114, ПР102, ПР103, ПР200) или ПЛК с аналоговыми входами, выходами на 0-10 В. Вставляете блок типа LIN_TRAFO (SCALE) и переворачиваете как вам надо.
Хотелось бы обойтись без доп. оборудования, благодарю
... нужно управлять частотником по 0-10В. Только в инвертированном варианте. 10В - это 0 HZ, 0В - 50HZ. ... Частотник стоит KIPPRIBOR AFD - L007.21B.
...Как его перевернуть в частотнике не смог разобраться. Помогите люди добрые)
F0.00=1
F1.00=10.0
F1.01=0.0
F1.03=0
F1.04=50