Здравствуйте. Имеется пульт с установленными 12 приборами ТРМ138. Работают в режиме измерителя. 10 приборов работают с термопарами 2 прибора с токовыми датчиками 4...20мА. Все объединено в сеть RS485 и через АС-4 подключено к компьютеру для записи SCADA OPM. Все прекрасно работало 2 года, но недавно система перестала "находить" прибор №12 (тот который работает с токовыми датчиками) второй с токовыми датчиками работает нормально. Мы решили, что проблема в приборе и закупили несколько штук. После установки нового прибора ничего не изменилось. Система пишет "прибор не найден". Путем долгих экспериментов выяснилось,что прибор виден при полностью отключенных датчиках, но как ставишь резисторы, прибор теряется. Дальнейшие эксперименты показали, что измерительные каналы рабочие. При подключении термодатчиков, показания корректные. Компьютер "видит" прибор устойчиво. Выяснилось, что связь пропадает при установке в меню уровня PL-1 датчика ty-10. Как только датчики программируешь на ty-10 связь с прибором теряется. Даже если все датчики отключены. При этом остальные 11 приборов работают нормально. Весь мозг себе уже сломал, что это может быть! Может подскажите что может быть, где "копать"! Может место 12 в щите "проклятое"
P.S. когда ставишь датчик ty-11 прибор в сети виден, но показания не меняются. Стоит "по нулям"