Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Подключение расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР (УРСВ-011) по RS482 к СПК110

  1. #1

    По умолчанию Подключение расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР (УРСВ-011) по RS482 к СПК110

    Здравствуйте!
    Может кто сталкивался с подобной задачей?

    Вот такой счетчик: https://www.vzljot.ru/catalogue/ultr...t_mr_ursv-011/
    Вот список регистров: https://www.vzljot.ru/files/soft/doc...us_ursv011.pdf

    Со счетчика нужно получить 3 параметра:
    - Суммарный накопленный объем
    - Скорость потока
    - Расход

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    В чем именно заключается проблема?
    В приведенной карте регистров указаны адреса параметров, области памяти Modbus (по ним можно понять нужные коды функций: регистры ввода - Read Input Registers, регистры хранения - Read Holding Registers) и типы данных (по ним можно понять, сколько регистров занимает каждый параметр).
    Этого достаточно, чтобы настроить обмен.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствйте!

    НАстроил так:
    1.png
    2.png
    3.png
    4.png
    5.png

    Выдает ошибку: Шина не запущена...

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, завтра попробую.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    80CC - это регистры ввода, функцию надо выбрать Read Input Registers.
    Длину лучше 2 поставьте, чтобы сначала хотя бы один параметр считать.
    Добрый день!
    Попробовал- ничего не выходит.

    1.png
    Последний раз редактировалось titan; 13.08.2019 в 14:22.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Есть мнение, что на Взлетах на клемме RS485 перепутано обозначение A и В. Если у овена А - это плюс, то у взлета А - это минус.
    Точно не помню, но в прошлом году Взлет успешно подключил на скорости 19200 (больше он не смог выдать). Какие то грабли там были, неделю тоже провозился, но подключил к ПЛК160, все заработало.
    З/Ы/ Предчувствия меня не обманули! Привожу фрагмент из инструкции.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 001.jpg (70.3 Кб, Просмотров: 63)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 14.08.2019 в 03:11.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что на Взлетах на клемме RS485 перепутано обозначение A и В. Если у овена А - это плюс, то у взлета А - это минус.
    Точно не помню, но в прошлом году Взлет успешно подключил на скорости 19200 (больше он не смог выдать). Какие то грабли там были, неделю тоже провозился, но подключил к ПЛК160, все заработало.
    З/Ы/ Предчувствия меня не обманули! Привожу фрагмент из инструкции.
    Спасибо за информацию. Этот момент я уже учел.

  10. #10
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте тогда подключить счетчик к ПК и опросить каким-нибудь OPС-сервером, чтобы увидеть логи обмена.
    Потом, подключая ПЛК, не отключайте ПК - смотрите, чего шлет ПЛК и как отвечает счетчик.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200
    от shizo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 10:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  3. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •