    Cообщаю, что прошивка 2.00.1 выложена на сайте. Просьба обо всех обнаруженных багах сообщать на форуме или в группу техподдержки. Мы постараемся незамедлительно их устранить.
    В ближайшее время начнется производство контроллеров с прошивкой 2.0, в т.ч. ПЛК100 с поддержкой программирования через интерфейс USB-Device. На контроллеры, не оснащенные портом USB-Device, прошивка может быть записана без каких-то проблем и ограничений.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Здравствуйте уважаемый тов. Филоненко.
    Залил на ПЛК-100 Р-М версию 2.00.01 и что вижу:
    данные чтения с МВА8 равны нулю (0) и время и температура.
    При загрузке проекта выдается сообщение :The size of external data (data from external librares) has changed! Online change will not be available if you proceed this compile. Do you want to proceed?
    И что теперь делать?
    С уважением Михаил.

  3. #3

    По умолчанию адресация

    при создании нового проекта (PLC-150 v2.00.1, Target v2) в PLC-Configuration в области Discrete Input вижу адреса: %IB0.0 .. %IB0.5:Bool
    Естественно в коде:
    LD %IX0.0
    ST %QX1.0
    CoDeSys выдает ошибку - Invalid address, а в коде:
    LD %IB0.0
    ST %QX1.0
    - Type mismatch. Т.о. работает только символьная адресация.
    При этом проекты созданные с таргетом v1.31.2 открываются и работают корректно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемый тов. Филоненко.
    Залил на ПЛК-100 Р-М версию 2.00.01 и что вижу:
    данные чтения с МВА8 равны нулю (0) и время и температура.
    При загрузке проекта выдается сообщение :The size of external data (data from external librares) has changed! Online change will not be available if you proceed this compile. Do you want to proceed?
    И что теперь делать?
    С уважением Михаил.
    1. Скорее всего надо переустановить таргет и создать новый проект.
    Если вы все это проделали, может у вас мастер работает в режиме по команде и выключен?
    2. Не знаю, не сталкивался. А что будет, если нажать "Yes"?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Generator Посмотреть сообщение
    при создании нового проекта (PLC-150 v2.00.1, Target v2) в PLC-Configuration в области Discrete Input вижу адреса: %IB0.0 .. %IB0.5:Bool
    Естественно в коде:
    LD %IX0.0
    ST %QX1.0
    CoDeSys выдает ошибку - Invalid address, а в коде:
    LD %IB0.0
    ST %QX1.0
    - Type mismatch. Т.о. работает только символьная адресация.
    При этом проекты созданные с таргетом v1.31.2 открываются и работают корректно.
    Да, это так. Битовая адресация криво воспринимается расчетчиком оффсетов каналов CoDesys и мы были вынуждены поставить адресацию типа BYTE. Sorry.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    цитата
    1. скорее всего надо переустановить таргет и создать новый проект.
    если вы все это проделали, может у вас мастер работает в режиме по команде и выключен?
    создать новый проект - это что все по новой набирать?
    как посмотреть в каком режиме работает мастер и как его включить?
    с уважением михаил.

  7. #7

    По умолчанию

    с новой версией прошивки аналоговый вход 4..20mA врет.

  8. #8

    По умолчанию

    э... калибровать надо.
    а со старой было всё нормально?

  9. #9

    По умолчанию

    - да, все было в порядке.
    - все откалибровано.
    С новой прошивкой в измеряемой точке PLC завышает значение на ~3,75..4ма - по показаниям последовательно включенного мультиметра.

    ЗЫ:
    24.03.2007
    Вернул таргет и прошивку v1.31.4 - снова все работает точно.
    Последний раз редактировалось Generator; 24.03.2007 в 07:21.

  10. #10

    По умолчанию

    А Вы меняли таргет и делали "Standart configuration"?
    Какой у Вас ПЛК?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый