Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Схема подключения к дискретным входам ПЛУ100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Схема подключения к дискретным входам ПЛК100

    Добрый день.

    Сдается мне что схема неверна. На дискретные входы надо подавать не +24В, а 0В.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2019 в 12:36.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Рекомендовал бы глянуть Таблицу 3.3 - Характеристики входных сигналов (что на странице 10) РЭ ПЛК100.
    Ну или утвердить Ваше предположение наглядным опытом.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Рекомендовал бы глянуть Таблицу 3.3 - Характеристики входных сигналов (что на странице 10) РЭ ПЛК100.
    Ну или утвердить Ваше предположение наглядным опытом.
    Таблица ничем не поможет. Железа под рукой нет. Ребята на неделе делали по схеме из РЭ, входы не срабатывают. Оперативно посоветовать подать на вход 0В я не успел.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2019 в 16:17.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    хм. Может ошибка в подключении? сухие контакты или транзистор?.
    Можно дополнительно использовать другой блок питания объединив минус питания обоих блоков,
    а плюс подать на дискретный входа .
    Последний раз редактировалось Rask; 10.08.2019 в 16:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    хм. Может ошибка в подключении? сухие контакты или транзистор?.
    Можно дополнительно использовать другой блок питания объединив минус питания обоих блоков,
    а плюс подать на дискретный входа .
    Тупо, при помощи перемычки, подавали +24В на входы. Входы не срабатывают. Ситуация по моему такая. У дискретных входов ПЛК100 есть общая точка на плате. Она соединена внутри с клеммой 1 ПЛК. По этой причине подавать +24В на дискретные входы бессмысленно. По всей видимости ошибка в схеме подключения появилась при корректировке РЭ. Ранее схема была корректна.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Тупо, при помощи перемычки, подавали +24В на входы. Входы не срабатывают. Ситуация по моему такая. У дискретных входов ПЛК100 есть общая точка на плате. Она соединена внутри с клеммой 1 ПЛК. По этой причине подавать +24В на дискретные входы бессмысленно. По всей видимости ошибка в схеме подключения появилась при корректировке РЭ. Ранее схема была корректна.
    Скорее всего неисправен ПЛК.

  7. #7

    По умолчанию

    Предполагаю что у ПЛК100 дискретные входы сделаны как у МДВВ (ПЛК100 и МДВВ появились примерно в одно время), только у МДВВ общая точка дискретных входов запитана от +24В внутреннего источника. На входы подается 0В внутреннего источника.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2019 в 17:56.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы бы сперва полное название плк привели, знаете ли есть различие, а то схему плк показываете 24В, а схему мдвв на 220В
    Нет проблем. ПЛК100-24.К-М. ПЛК совершенно новый.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.08.2019 в 12:12.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Нет проблем. ПЛК100-24.К-М. ПЛК совершенно новый.
    Чудес не бывает.
    ПЛК100 вообще как ходовый используеться.
    Нарекание одно - гребанная батарейка, на которую "Овен" явно забил.
    В остальном все гуд, и по накатаной.
    Если у Вас не работаю дискретные входа, и Вы уверяете что все подключалось правильно,вывод - неисправен ПЛК.
    Так бывает.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Если у Вас не работаю дискретные входа, и Вы уверяете что все подключалось правильно,вывод - неисправен ПЛК.
    Может и так, а может и нет.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  3. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  4. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •