Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: Схема подключения к дискретным входам ПЛУ100

  1. #11

    По умолчанию

    А с этим рисунком я не согласен. Там такая же хрень как и на Рисунок Б.1.
    Изображения Изображения

  2. #12

    По умолчанию

    Представители Овен, вы где ?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Нет проблем. ПЛК100-24.К-М. ПЛК совершенно новый.
    Чудес не бывает.
    ПЛК100 вообще как ходовый используеться.
    Нарекание одно - гребанная батарейка, на которую "Овен" явно забил.
    В остальном все гуд, и по накатаной.
    Если у Вас не работаю дискретные входа, и Вы уверяете что все подключалось правильно,вывод - неисправен ПЛК.
    Так бывает.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Если у Вас не работаю дискретные входа, и Вы уверяете что все подключалось правильно,вывод - неисправен ПЛК.
    Может и так, а может и нет.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вход то может и сработает, но почему упор то делаете на то что будет ноль подан, по сути то входа остаются работать с +24В, а значит минус общий
    Когда датчик срабатывает, то транзистор открывается. Если при этом сработает вход ПЛК100, то это будет логично. В противном случае вход ПЛК100 будет инвертировать входной сигнал.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А вот на этом рисунке все правильно изображено. Если транзистор откроется, то на DI ПЛК100 будет подано 0В и вход сработает.
    При закрытом транзисторе на DI ПЛК100 через резистор будет подано +24В и вход не сработает
    Вот только про эту схему в РЭ есть оговорка, что она инверсная, то есть, когда транзистор закрыт и вход подтянут к +24 за счет внешнего резистора, то контроллер воспринимает это, как логическую единицу, а 0В - как логический ноль.

    P.S. посмотрел РЭ 2008 года, там точно такие же схемы с такими же оговорками. В то, что столько лет никто не обращал внимания на ошибки в РЭ не верится совсем.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так не в этом же смысл открытия Вами этой темы, пока что на входа "кидают" плюсовой провод БП, а минусовой используется как общий, т.е. схемы на рисунках правильные
    Если входы ПЛК100-24 действительно срабатывают при подаче на них +24В, то схемы правильные. Но у нашего ПЛК входы не срабатывают (светодиоды не загораются) при подаче на них +24В. По этой причине и была поднята тема.

    Не понятно почему молчат представители Овен.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Вот только про эту схему в РЭ есть оговорка, что она инверсная, то есть, когда транзистор закрыт и вход подтянут к +24 за счет внешнего резистора, то контроллер воспринимает это, как логическую единицу, а 0В - как логический ноль.

    P.S. посмотрел РЭ 2008 года, там точно такие же схемы с такими же оговорками. В то, что столько лет никто не обращал внимания на ошибки в РЭ не верится совсем.
    Значит ПЛК неисправен.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну Вы то сами точно не можете сказать, как подавались 24В, за Вас же это кто то делал на объекте, пусть нарисуют схему откуда они брали питание чтоб тестировать входа
    Вот так делали. Проще некуда.
    Изображения Изображения

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вот так делали. Проще некуда.
    А на проводе на вход номер 1 изоляция снята? )))))
    Может запарились))))

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  3. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация