Тема: Управление 40 и более реле(пускатели) с обратной связью

  1. #1

    По умолчанию Управление 40 и более реле(пускатели) с обратной связью

    Здравствуйте, стоит задача управлять нагрузкой, выбор нагрузки осуществляется с помощью пускателей, количество которых от 40шт и к ним нужна обратная связь. Плюс управление вентиляторами и т.д. без обратной связи. ПЛК будет стоять на улице. ПО для оператора на ПК планирую писать сам, на Java по ModBus TCP. По железу примерно определил следующее:
    1. ПЛК110 [М02] ПЛК110-220.60.Р-М (24 выхода, 36 входа)
    2. МУ210-403 (24 выхода)
    3. МВ210-204 (20 входа)
    Итого: 48 выхода, 56 входа
    Соединяться будут по Ethernet: ПК <-> ПЛК <-> МУ210-403 <-> МВ210-204 Через коммутатор в одной сети.
    Правильно ли я понимаю, если на ПЛК настраиваем ModBus master(TCP) и опрашиваем модули ввода вывода, то и с ПК я могу читать и писать данные по ModBus TCP в ПЛК. Так как в ModBus TCP нет понятия master/slave...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    Так как в ModBus TCP нет понятия master/slave...
    это как так - анархия? )

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    это как так - анархия? )
    Устройство может выступать как master так и slave одновременно, в отличии от ModBus RTU!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Если двух мастеров в одну сеть пустите, переругаются, кто первый спросил )
    порты разные просто назначайте для разных задач
    Последний раз редактировалось SA104; 08.08.2019 в 13:38.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Если двух мастеров в одну сеть пустите, переругаются, кто первый спросил )
    порты разные просто назначайте для разных задач
    Значит в ПЛК я создаю два устройства ModBus. Один TCP master для опроса модулй ввода\вывода на порту 502(по умолчанию). А второй TCP slave, его регистры буду опрашивать\записывать с ПК по порту 501. Так?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Верно.
    Можно проще - ПК мастер, а ПЛК и модули слейвы

  7. #7

    По умолчанию

    Но я почему-то больше склоняюсь к тому, чтобы ПЛК опрашивал модули и анализировал, какие выходы заблокировать от включения, какие включить(отключить) в зависимости от состояния битов в регистрах ModBus Slave, туда будут дублироваться все состояния входов и выходов и ПК будет считывать и записывать в них, для мониторинга и управления. А то так ПК должен считать данные с модулей, из самого ПЛК, проанализировать и обратно отправить на ПЛК.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    На мой взгляд для простого включения-выключения не надо ничего мудрить. Взяли какую нибудь Скаду, наделали в ней кнопок с лампочками , связи прописали и все дела.

  9. #9

    По умолчанию

    Все SCADA платные, плюс со временем аппетиты вырастут, захотят прикрутить БД и еще что-нибудь.. Поэтому я пишу своя программу на Java.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    Все SCADA платные, плюс со временем аппетиты вырастут, захотят прикрутить БД и еще что-нибудь.. Поэтому я пишу своя программу на Java.
    и что это меняет, собственную создадите или возьмете стороннего производителя скаду?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 16:00
  2. Система с обратной связью и таймером
    от Predator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 13:14
  3. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 19:57
  4. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 18:37
  5. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •