Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Быстрый ввод аналоговых данных по ModBus

  1. #1

    По умолчанию Быстрый ввод аналоговых данных по ModBus

    Что есть:
    1 - СПК107.М01
    2 - скоростной модуль аналогового ввода 500 раз в секунду, протокол связи ModBus RTU/TCP
    3 - время кадра движения 5 секунд (2500 измерений)
    Что надо:
    1 - загрузить данные в память
    2 - нарисовать график (профиль скорости)

    Подскажите как можно решить эту задачу? ( прямой доступ к памяти, использование прерываний или нужен другой контроллер?)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Позвольте полюбопытствовать - что за модуль такой, 500 измерений в сек.?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Позвольте полюбопытствовать - что за модуль такой, 500 измерений в сек.?
    WAD-AIK-BUS(USB) до 1200 раз в секунду.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Занятная штука. Навскидку посмотрел описание - СПК должен подойти для вашей задачи.
    Если этот модуль есть под рукой, может имеет смысл для начала с ОРС сервером вместо панели обмен проверить, если все ОК будет, то тогда уж панель приобретать.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Там в начале автор оговаривает - кадр измерений 2500шт за 5 сек.
    Я так понимаю этот кадр потом хоть за минуту в СПК можно загрузить из модуля.
    Могу ошибаться, документацию на модуль по диагонали смотрел

  6. #6

    По умолчанию

    Из модуля грузить можно только текущее значение, а в контроллере надо складывать в массив, после окончания чтения выводить график.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Действительно RTU только по описанию, Ethernet интерфейс тоже заявлен почему то

  8. #8

    По умолчанию

    WAD-AIK-BUS.jpg
    Страница из каталога.

  9. #9

    По умолчанию

    Уважаемые модераторы!!!
    Хочется услышать совет профессионала по поводу скоростной обработки на СПК107 аналоговых входов или это невозможно?
    Подскажите куда двигаться дальше.

  10. #10

    По умолчанию

    Скажем так, это задача скорее всего не для СПК.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Быстрый счетчик на ПЛК110. Не видит быстрый вход.
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:29
  2. MasterSCADA 4D, таблица данных, текстовый ввод
    от KrAssor в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 11:26
  3. Ввод данных с экрана в Codesys v3.5 SP8 Patch1
    от Александр Л. в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 10:22
  4. Ввод данных в таблицу
    от Ganiball в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 13:14
  5. Скоростной ввод аналоговых данных в ПЛК
    от arlyn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 10:15

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •