Показано с 1 по 7 из 7

Тема: СПК 107 м1, пингуется , но КДСисом не соединяется

  1. #1

    По умолчанию СПК 107 м1, пингуется , но КДСисом не соединяется

    СПК 107 из коробки. Пачкорд из коробки


    сетевые.jpg

    ping.jpg

    codesys local.jpg


    Приехал в Рязань за 300 км. Что делать? Кодесис обновлён Hotfix 4

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    В мануале написано, что шлюз надо оставить пустым. Причем почему-то выделено жирным шрифтом.
    СПК 107 из коробки
    У СПК из коробки другой IP.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Дело не в шлюзе - таргет-файл в контроллере не соответствовал прошивке.
    Мы подключились по TV и проконсультировали по поводу обновлению таргета - после этого проблема исчезла.

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый администратор, не стал создавать новую тему.
    У меня почему то "отвалился" Gateway в Codesys
    Gateway.jpg

    Как его вернуть в рабочее состояние?
    Сначала пытался настроить доступ к СПК, когда она подключена к другой подсети,Создал Gateway-2 c ip-адресом панели после этого Gateway-1 стал красным и ни в какую не подключается
    Gateway2.jpgGateway3.jpg
    Где можно проверить параметры Gateway-1?
    Можно ли подключаться к панели, когда она находится в другой подсети, для отладки через Codesys?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Такое ощущение, что у вас в принципе сервис Gateway перестал работать.
    Вы пробовали перезагружать ПК?

    Насчет подсетей вопрос непонятен - СПК1хх.Д программируется через кабель USB.

  6. #6

    По умолчанию

    Пробовал перезагружать, не помогло
    Программировал СПК110[M1] через Ethernet - все работало

  7. #7

Похожие темы

  1. ПЛК-63 не соединяется с CODESYS
    от жекон в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 09:47
  3. ПЛК-100 не соединяется через Ethernet
    от diakin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 19:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •