    По умолчанию Подключение важного агрегата на дискретный выход

    Друзья, есть установка, важным элементом которой является масляный насос, при его отключении хоть на секунду, установка выходит из строя. Как разумнее его подключать: непосредственно сажать реле его включения на дискретный выход контроллера или лучше все же включать через реле с фиксацией? Как бы вы подключили?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    На мой взгляд надо применять промежуточное реле со схемой самоблокировки
    Т.е. включение реле сделать от дискретного выхода контроллера, затем оно встает на блокировку через собственные контакты, а отключение уже другим дискретным выходом (разрыв цепи самоблокировки)

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    А насос должен включаться по программе или должен постоянно работать? А то может его просто включить на постоянку, мимо контроллера?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    SCF
    Я бы для такого важного узла завел в ПЛК:
    1. Аварийный контакт от автомата защиты насоса
    2. Сигнальный контакт с контактора насоса, либо сигнал с монитора напряжения после этого контактора (что еще лучше в случае проблем с самим контактором).
    Либо вместо всего этого частотный преобразователь.
    Полученные сигналы использовал в программе для безопасного останова работы.

  5. #5

    По умолчанию

    maximov2009, насос должен по программе включаться, сейчас на стадии отладки в обход ПЛК включаем вручную, но это временный вариант.
    Спасибо всем за ваши советы!

  6. #6

    По умолчанию

    И Р.С. цепочку в пускатель и промежуточное реле. Очень хорошее дополнение однакои чем таймер недельный чем не хорошо?
    Последний раз редактировалось Dima28; 13.08.2019 в 13:53. Причина: Недописал
    Слесарь КИПиА

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCF Посмотреть сообщение
    Друзья, есть установка, важным элементом которой является масляный насос, при его отключении хоть на секунду, установка выходит из строя. Как разумнее его подключать: непосредственно сажать реле его включения на дискретный выход контроллера или лучше все же включать через реле с фиксацией? Как бы вы подключили?
    На дискретный выход контроллера.
    На вход - состояние автомата защиты, состояние контактора (можно и реле напряжения или контроль тока- на выход контактора, если совсем важно).
    Алгоритм: запуск насоса - по входам "все ок" - запуск установки. "Не ок" - мгновенное отключение установки.
    А реле с фиксации при наличии контролера баловство.

Похожие темы

  1. Дискретный вход - аналоговый выход
    от EL2019 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:07
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 17:02
  3. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 18:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •