Тема: нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485

  1. #1

    По умолчанию нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485

    1. физический уровень:
    1.1 ПЛК154i-m + МВА8 + 7 модулей МДВВ + ИП320
    1.2. все приборы установлены в одном шкафу
    1.3. общаются по RS485
    1.4. суммарная длина линии ~2 метра
    1.5. пробовал с терминаторами и без

    2. логический уровень:
    2.1. протокол ModBus RTU
    2.2. ПЛК154 master, остальные slave
    2.3. скорость 115200 bod
    2.4. Polling time 10 мс для МДВВ и 2000 мс для МВА8
    2.6. адреса блоков выставлены с шагом 16
    2.7. все остальные настройки интерфейса стандартные
    2.8. в ИП320 передается всего 2 регистра

    наблюдаестя следующая проблема:
    а) при установленом Framing time в 0 мс, связь с ИП320 отсутствует (ошибка 81)
    б) при подборе Framing time >=10 мс, связь появляется, но периодически (30-50%) проскакивают ошибки
    в) при исключении ИП320 из логического уровня, сеть работает стабильно
    г) ИП320 пробовал менять.
    д) подключение ИП320 на Debug RS232 не рассматривается.
    е) Framing time устанавливать выше 0 не желательно, т.к. уменьшается быстродействие системы.

    где копать?
    Последний раз редактировалось swg2you; 18.12.2008 в 13:52.

  2. #2

    По умолчанию

    ИП320 в slave тормозит...

  3. #3

    По умолчанию

    ИП320 в slave тормозит...
    т.е. процедура обмена, в slave режиме ModBus RTU, которая шьется в ИП320 неоптимизирована по скорости?

    хм... тогда вопрос звучит по другому.
    как решить задачу?

  4. #4

    По умолчанию

    интересный у вас господа взгляд на техподдержку.

    я говорю: "не работает?"
    вы отвечаете: "да, не работает!"
    я спрашиваю: "а че делать то?"
    а в ответ тишина

  5. #5

    По умолчанию

    Только разносить обмен с ИП320 и МДВВ на разные физические интерфейсы, т.е. выносить ИП320 на Debug RS232.
    В своем сообщении Вы писали, что этот вариант не рассматривался, не очень понятно, почему. Если порт Debug RS232 используется для установления связи с CoDeSys, то возможно использовать для этого Ethernet.

  6. #6

    По умолчанию

    благодарю за ответ.
    вариант с подключением на Debug RS232 не рассматривается потому, что на него в будущем планируется подключить GSM модем.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.03.2009
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Разаренов Федор Посмотреть сообщение
    Только разносить обмен с ИП320 и МДВВ на разные физические интерфейсы, т.е. выносить ИП320 на Debug RS232.
    В своем сообщении Вы писали, что этот вариант не рассматривался, не очень понятно, почему. Если порт Debug RS232 используется для установления связи с CoDeSys, то возможно использовать для этого Ethernet.
    Получается, что ИП320 работает Мастером на на RS-232 и опрашивает ПЛК. Сам ПЛК, являясь мастером на 485-ом, опрашивает МДВВ.
    Вопрос. Как сконфигурировать ПЛК? Существуют ли примеры работы ИП320 с ПЛК154 в Мастере и Слейве?

  8. #8

    По умолчанию

    Есть, смотрите примеры программ и полезности в разделе ПЛК
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551

  9. #9

    По умолчанию

    опробовал варианты ип - мастер - не стбильно, провалы в опросах, поставил слэйвом - задержра на реакцию плк 154 около 1 с - вполне, рекомендую, если не поздно.