Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Приточно - вытяжная вентиляция

  1. #1
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию Приточно - вытяжная вентиляция

    Добрый день, уважаемые коллеги.

    Ну подскажите такой момент, у заказчика есть приточно-вытяжная система. У неё есть свой контроллер и два частотника. Один частотник на приточку, второй частотник на вытяжку. Контроллер регулирует температурой и насосом по своей программе. И охлаждает и нагревает. Частотники запускает тоже, но ЧАСТОТА РЕГУЛИРУЕТСЯ ВРУЧНУЮ.

    Но, в целях экономии хотят добавить регулирование частоты. Частоту хотят регулировать по температуре. То есть, когда в помещении много людей, чтобы вытяжка с приточкой больше нагоняли воздух, поднимая частоту, когда людей нет в помещении чтобы меньше нагоняли частоту.

    На ум приходит программируемое реле ПР200 с двумя датчиками температуры (один на вытяжку, второй на приточку).

    Но вопрос в другом, какой вообще правильный алгоритм работы? Первое, что пришло в голову это сделать ПИД - регулятор, и сделать от датчика температуры на вытяжке, чтобы в определённом соотношении регулировалась частота и на приточке и на вытяжке.

    Летом система охлаждает зал, зимой нагревает. Может кто подскажет, как грамотно и правильно делать?
    Изображения Изображения
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Частота на приточке и вытяжке должна быть одинаковой, чтобы не создавать избыточного давления или разряжения в помещении. Регулировать нужно по температуре в помещении, а по температурам вытяжки и приточки включается рекуперация, если она есть в этой системе.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    А рекуперация это что такое в системе вентиляции??

    То есть можно по обычному ПИД-закону это всё сделать? просто два аналоговых сигнала подаём на два частотника?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  4. #4

    По умолчанию

    Пид и термометры вам непомогут. Для начала посмотрите контроллер вентиляции. Должно быть выхода 0-10 или 4--20. Если нет то увеличением скорости притока и вытяжки вам не сильно поможет.

  5. #5

    По умолчанию

    Датчик СО2 Вам в помощь.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А рекуперация это что такое в системе вентиляции??

    То есть можно по обычному ПИД-закону это всё сделать? просто два аналоговых сигнала подаём на два частотника?
    Рекуперация это предварительный подогрев или охлаждение приточного воздуха, воздухом из вытяжки через специальный теплообменник.

Похожие темы

  1. приточно-вытяжная вентиляция на пр200
    от MarcusTroy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 23:17
  2. ПЛК 110 приточно-вытяжные установки
    от PromProg.ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 07:56
  3. Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 11:55
  4. Вентиляция столовой
    от Николай К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8